楼主: 刘家电

空调r32制冷剂

[复制链接]
发表于 2017-11-16 00:01:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不管是R32还是R410,抽空定量加是最准的。
发表于 2017-11-16 07:45:49 | 显示全部楼层
刘家电 发表于 2017-11-15 21:00
我也知道抽空定量加  但是也得知道大概r32制热的压力啊

R32制冷剂的空调,正常的低压压力为0.86MPa表压,高压压力为2.533MPa表压;高低压压力都比R410A空调略高一点。
发表于 2017-11-16 17:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
以R410A为参照,R32是比它高10%以内
发表于 2017-11-16 17:43:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-16 18:15:24 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-11-16 17:43
室外气温10度时低压不低于8公斤,0度时不低于5公斤,高压可达到32公斤

胡 说 八 道误导人!室外气温10度时,高压可达到32公斤???
发表于 2017-11-16 18:21:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-16 19:38 编辑

估计能有4MPa,
如果环境温度在10度左右,低压压力不超过0.5MPA

技术不是靠“估计”出来的!!!   荣昌制冷
发表于 2017-11-16 18:21:55 | 显示全部楼层
制热压力应该在2,5以上应该说是22的1,8倍
发表于 2017-11-16 19:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-11-16 07:45
R32制冷剂的空调,正常的低压压力为0.86MPa表压,高压压力为2.533MPa表压;高低压压力都比R410A空调略高 ...

我感觉荣昌大师说的是制冷状态的高压吧,R22系统制热都跟这差不多了,R32应该比它高得多才对。我这里冬季制热时410系统高压大致35个左右。
发表于 2017-11-16 20:13:35 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2017-11-16 19:50
我感觉荣昌大师说的是制冷状态的高压吧,R22系统制热都跟这差不多了,R32应该比它高得多才对。我这里冬季 ...


是的,是R32制冷剂在制冷模式下正常的高低压压力,但在制热状态下,由于环温低,高压压力绝对不会比环温在三四十度还高。
发表于 2017-11-16 20:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
我实测测过格力5匹R32制冷剂柜机制冷运行内机回风27℃外机回风24℃时三通粗管阀处压力为8kg,R32压力为R22压力的1.8倍的说法相对靠谱点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 12:33 , Processed in 0.063742 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表