楼主: 771967012

毛细管的问题,到底是长了还是短了?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-11-15 06:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
辽南电子 发表于 2017-11-14 19:55
在0压运行2小时,看蒸发器几乎全结霜,过滤器室温或稍微温度,匹配就算合理,你发的图看是0.057兆帕.对 ...

谢谢指导,现在3米  蒸发器不能全挂霜   只能挂霜55cm
发表于 2017-11-18 13:01:21 | 显示全部楼层
看图片,你用的是风冷的冷凝器,为什么没用风扇?不但不用风扇,你还把冷凝器安装到靠里边,散热能好吗?看到哪说到哪,个人见解,勿喷,
发表于 2017-11-21 14:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那个焊枪就是一个大号的防风火火机
发表于 2017-12-18 23:20:21 | 显示全部楼层
这是风冷机散热片位置要加风扇的。还有就是这机器另外还有块电路板。从上往下是十二伏电源-+散热片风扇+f到控制板上的线是dct 你把你接线的图拍个清晰的传上来看看
发表于 2017-12-22 19:30:29 | 显示全部楼层
就用3-3.5米,冷冻室管子多盘点,效果就好了
 楼主| 发表于 2018-1-30 18:25:36 | 显示全部楼层
刘永福 发表于 2017-12-18 23:20
这是风冷机散热片位置要加风扇的。还有就是这机器另外还有块电路板。从上往下是十二伏电源-+散热片风扇+f到 ...

我就结了一个电源 别的都没有结 因为没有