双门冰柜制冷效果差

[复制链接]
发表于 2017-11-13 10:52:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
效果差是不是散热不好,当时应该多检查才动手,看见冷凝器很脏
发表于 2017-11-13 10:55:21 | 显示全部楼层
没有人 发表于 2017-11-13 10:40
明白。主要是说制冷剂不足。很少见不漏的

不漏系统内的制冷剂 去哪儿了???
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
nah2011 发表于 2017-11-13 10:52
效果差是不是散热不好,当时应该多检查才动手,看见冷凝器很脏

也有可能是过滤器堵了。。我换了先
发表于 2017-11-13 11:10:00 | 显示全部楼层
像R600的冰箱制冷剂本身就不多,一般切开口也就2秒明显有气出来,其它时间你得把手放到口上才能感觉到慢慢的跑气,不知道你说的少量制冷剂的状态,不知道你是哪个地方的,现在如果外界环境不超过15度就是冷凝器藏,冷凝风扇不转也不至于效果差,你的能降到多少度,这个是风冷冰箱,有没有检查内部风扇转不转,要不然你就定量加氟如果正常了就说明肯定有漏的地方。
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-11-13 10:55
不漏系统内的制冷剂 去哪儿了???

也有可能。也有可能是过滤器堵了。也可能是你说的一样。。我这次把冷凝也洗了。。换了过滤器看看先
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:13:07 来自手机 | 显示全部楼层
yaqingld 发表于 2017-11-13 11:10
像R600的冰箱制冷剂本身就不多,一般切开口也就2秒明显有气出来,其它时间你得把手放到口上才能感觉到慢慢 ...

风扇那些正常的
发表于 2017-11-13 11:17:11 | 显示全部楼层
没有人 发表于 2017-11-13 11:12
也有可能。也有可能是过滤器堵了。也可能是你说的一样。。我这次把冷凝也洗了。。换了过滤器看看先

目前还不存在堵塞问题,而是系统的泄漏问题。
发表于 2017-11-13 11:20:27 | 显示全部楼层
没有人 发表于 2017-11-13 11:09
也有可能是过滤器堵了。。我换了先

散热器清理好加制冷剂试试怎么样再说吧
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:24:21 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-11-13 11:17
目前还不存在堵塞问题,而是系统的泄漏问题。

我就是怕还是漏问题是我打压了一个晚上了。。没有漏。。老师我怎么处理呢
发表于 2017-11-13 11:25:17 | 显示全部楼层
没有人 发表于 2017-11-13 10:44
我保压了一个晚上了。。没有漏。。之前我拉回来开机差不多两个小时这样。。只是冷一点点。冷凝器微热。是 ...

冰箱冰柜制冷系统的泄漏问题,并不是打压保压就能检查出来的,多数即使打的压力很高,保压也在24小时以上,都无反应泄漏,能说系统不漏吗?
开过了机,应该打开箱门,至少停机在一小时以上,让系统内的高低压压力充分平衡后再突然折断工艺管,视喷出的气体多少断定是否存在泄漏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 23:07 , Processed in 0.059644 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表