请教荣昌老师,低压过低问题

[复制链接]
发表于 2017-11-10 22:39:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前两天给一个饭店装了一个小冷库,尺寸是2.6米x3.7米X4.2米,压缩机是涡旋压缩机4p-380v的,冷风机为DD30,R22制冷剂,丹佛斯外平衡膨胀阀配丹佛斯3号阀芯,(我知道机组配大了,但是饭店老板一定要大机组),目测压缩机油液镜油位只有七分之三左右,而且外机比内机高两米左右,所有加了两升冷冻油(冷冻油是否是造成低压过低的原因?),试机当天空气环境温度约为20℃,从零上20℃至零下20℃用了约55分钟,效果让老板很满意,期间高压从10.5公斤降为9.5公斤,低压从2公斤降为0.5公斤,可问题是开机两分钟后低压几乎就是在0.8公斤左右,到零下20℃时低压为0.5公斤,这低压是否正常?膨胀阀一直在中间位置,压缩机在零下之后,压缩机机体开始结霜,至零下15℃时压缩机已结霜一大半,这时压缩机是否会液击?电流表一直显示电流为4.5--5安左右是否正常?压缩机上标注的最大运行电流为10安。
 楼主| 发表于 2017-11-10 22:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
冷库尺寸错了,尺寸应改为3.5mX2.5mX1.9m
发表于 2017-11-11 06:03:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不知是风冷还是排管
发表于 2017-11-11 07:00:35 | 显示全部楼层
花开在旅途 发表于 2017-11-10 22:43
冷库尺寸错了,尺寸应改为3.5mX2.5mX1.9m

库容约17立方,压缩机和冷风机及膨胀阀都配大了。首先机组功率大,吸气量大,低压压力就会低,低压低了,高压压力和运转电流也都会显示低;膨胀阀配大了,节流量大,是造成压缩机结霜的根本原因;压缩机结了霜,说明压缩机带液了,机内的润滑油损耗大,结霜严重还容易损坏压缩机。
一系列的配置不合理,必然会造成运行工况一系列的不正常,而且这种不正常的现象无法调整改变。
如压缩机结了霜,关小膨胀阀或减少系统中的制冷剂储存量,但由于压缩机的功率大,关小或减少后,压缩机的吸气过热度大,必然会造成压缩机运转温度高,机体发烫发出焦臭味。而且低压高压和电流会更低,出现一系列非正常状况。
 楼主| 发表于 2017-11-11 08:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-11-11 07:00
库容约17立方,压缩机和冷风机及膨胀阀都配大了。首先机组功率大,吸气量大,低压压力就会低,低压低了, ...

谢谢您的解答!
发表于 2017-11-11 20:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-12 05:59 编辑

有点不理解了,都配大了不是更快了吗?只是多耗点电∩,望高手详解
冷凝器还配的不够大吗?是不是冷凝器配大点就能工作在正常的工况上。不考虑能耗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 09:35 , Processed in 0.051725 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表