空气能热水机组进水 烦请老师们指点

[复制链接]
发表于 2017-11-10 16:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   机器美的RSJ380S/820B
   故障现象:压缩机短暂工作后  显示PO:低压保护
   
   初步判断:系统缺氟 ,低压加液口准备加氟的时候,从加液口喷出油水混合物,考虑是热交换器泄露。(不知道是否存在其他可能???)

   维修方案:更换热交换器 ,氮气冲洗管路 (考虑到压缩机可能也有水分,是否需要直接更换???如果条件不允许能否清洗后再用???)
             气液分离器里面应该有积存的水份(是否需要直接跟换???如果条件不允许跟换,如何清洗???)

   烦请各位老师指教!!!
发表于 2017-11-10 16:43:33 | 显示全部楼层
如果系统确实进了水,那就很难办了。热交换器有两个,都换?旋转式压缩机里一旦进了水,油也不好换,气分里的水也难出来。
只有拆下压缩机,进排气口都敞开,单独运转2小时(发热发烫不要理它),准备好一升新油,装在大饮料瓶里,接好加液管阀,运转中从气分上部的进气口吸油0.5L左右,运转数分钟后停机,湿布包好压缩机(防烫手)倒过来放尽油。再运转继续将剩下的油加完,运转一会再放掉。最后再加入标准量的冷冻机油,这样压缩机里的水份就基本处理完了。
压缩机在装复前,先把整个系统用氮气反复冲冲。压缩机装复后用液态氟冲冲系统。
 楼主| 发表于 2017-11-10 16:49:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-10 17:16 编辑

多谢老师指点,另外想请教一个问题,气液分离器的结构特殊,里面的水份杂物无法清除,我想在底部打洞,清理后再用铜焊封口,不知道这样可行吗?


可以的,在气分筒底部或那根连接管下部钻眼排放,处理完后焊牢即可。   荣昌制冷
 楼主| 发表于 2017-11-10 17:21:25 | 显示全部楼层
dalyjdwx 发表于 2017-11-10 16:49
多谢老师指点,另外想请教一个问题,气液分离器的结构特殊,里面的水份杂物无法清除,我想在底部打洞,清理 ...

多谢老师指点,经常逛论坛看帖子,能增长很多知识,关键的时候也能得到老师们的帮助,真的非常感谢!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 09:33 , Processed in 0.025659 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表