运行30分钟~1个小时后出现故障,电路板忘记拍图片了,是组装机,定频,板子上很简单,几个感温,一个压力开关,运行时候大管烫,小管常温,水路问题会出现报故障吗?制冷剂13个压力,我该怎么排查?
IMG_20171106_195324.jpg
发表于 2017-11-7 22:09:32 | 显示全部楼层
查厂家故障代码看是那里的问题。
发表于 2017-11-7 23:26:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运行一小时压力才13?
水温多少?
可能是缺氟了
发表于 2017-11-8 00:07:30 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟,压缩机保护了
发表于 2017-11-8 00:16:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 l-wanchao163 于 2017-11-8 00:19 编辑

会不会水路堵了或垢厚?
发表于 2017-11-8 05:36:05 | 显示全部楼层
补点氟就行了
发表于 2017-11-8 08:41:02 | 显示全部楼层
水路故障也会报警。这个故障不像水路故障。看温度34度,压力13低了。应该是楼上大家说的缺氟。
发表于 2017-11-8 10:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
还没有见过空气能,先学习一下
发表于 2017-11-8 10:28:32 | 显示全部楼层
最少都要20几个压
发表于 2017-11-9 11:55:47 | 显示全部楼层
用的水循环冷却?