电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3315|回复: 10

海信KFR一26W/11Bp通讯故障,求老师帮忙!

[复制链接]
发表于 2017-11-7 20:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海信KFR一26W/11Bp外机,制冷制热外机只能工作10秒左右,几分钟后再次工作10秒左右,如此反复,内机电源灯亮运行灯不亮,外机功率板指示灯闪五下,后电源板断电,内机自检亮运行灯和电源灯,代码是通迅故障,通讯电压16伏-24伏波动,通讯线重新接了一条,故障依旧。
发表于 2017-11-7 21:11:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-7 21:25:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查光耦 通讯电路
 楼主| 发表于 2017-11-7 21:26:08 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2017-11-7 21:11
建议检查一下外机三个感温探头。

谢谢,等明天有时间检查下
发表于 2017-11-7 21:37:39 | 显示全部楼层
检测ptc温度
发表于 2017-11-8 00:27:23 | 显示全部楼层
通讯故障不单☞那几根线。
 楼主| 发表于 2017-11-8 08:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
早上室外温度2℃感温探头两个11k,一个130k,正常吗?
发表于 2017-11-8 12:46:46 | 显示全部楼层
abcddy 发表于 2017-11-8 08:54
早上室外温度2℃感温探头两个11k,一个130k,正常吗?

差不多,温度低两个传感器阻值都会变大。
发表于 2017-11-8 18:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
通信电路供电,线路元器件是否正常。
发表于 2017-11-17 07:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
解决冷战的方法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 14:58 , Processed in 0.060977 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表