请教:此冷库哪里出问题了?

[复制链接]
发表于 2017-11-7 17:53:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位前輩,大家好!本人制冷维修,接触冷库较少,大多数时间搞冰箱、冰柜、空调之类的。这不前些天,朋友来电说家中冷库不制冷了,让去给看看,没办法,硬着头皮去了。按照修理空调的思路,先检漏,在缸头处一螺母处,找到漏点,紧固至不漏,抽空加氟8公斤多,至高压管烫手,觉得差不多了,等运行1个多小时,由于傍晚去的,天也晚了,就回家了。用了十来天,朋友今天来电,说又不太冷了。没办法,又开车过去,手摸高压管只有温热感,内蒸发器只有一小片结虚霜,膨胀阀也结霜了。鼓捣了一上午,也没找到什么毛病,故拍了几张照片,请教各位前辈们,看看哪里可能出问题了,在下先谢谢大家了!
IMG_20171107_082916.jpg
IMG_20171107_082923.jpg
IMG_20171107_090857.jpg
IMG_20171107_102546.jpg
IMG_20171107_102501.jpg
IMG_20171107_102517.jpg
IMG_20171107_102559.jpg
发表于 2017-11-7 18:12:00 | 显示全部楼层
应该还是有漏点!
 楼主| 发表于 2017-11-7 18:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-7 19:04 编辑
田基生 发表于 2017-11-7 18:12
应该还是有漏点!

我仔细都试了,沒有发现别处有漏点,如果真有漏点的话,一定是个大漏点。

我也怀疑别处有漏点,因为低压表为负压了,仔细都看过了,各焊口沒有发现有漏油的痕迹,用肥皂水也试了。
发表于 2017-11-7 19:26:07 | 显示全部楼层
是不是蒸发器太厚没化过箱
发表于 2017-11-7 19:26:32 | 显示全部楼层
婧霖制冷 发表于 2017-11-7 18:54
我仔细都试了,沒有发现别处有漏点,如果真有漏点的话,一定是个大漏点。

我也怀疑别处有漏点,因为低 ...

先把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。至少运行半小时后查看压缩机上的霜是否会融化,直到机体上的霜全部融化为止。只有在这两样完全处正常状态下,反应出的工况才能判断系统是否正常,还存在什么问题,原因是什么。
膨胀阀调整好后,不任压缩机上的霜是否会融化,请把此时的库温,此时的低压压力,高压压力,用的什么制冷剂等情况详细报来再作分析和判断。注意温度和压力都要写明单位!!!
从图片看,有这么几个现象是不正常的:图1整个膨胀阀都被霜包裹住了;图4膨胀阀的进液管及进液口都结了霜;膨胀阀感温包与回气管的角度应呈4点或8点钟的位置包扎;图6压缩机的机体上在任何情况下都不得结霜!
发表于 2017-11-7 19:30:38 | 显示全部楼层
不过压缩机上好像没多少箱,只能再查漏了,漏点不是太大,但会容易查得出,6图处接表的地方女子像不干
 楼主| 发表于 2017-11-7 19:58:36 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-11-7 19:26
先把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。至少运行半小时后查看压缩机上 ...

非常感谢荣版主回帖,本人经常拜读荣版的帖子,知道膨胀阀不能乱调节,所以我也没敢动。这个膨胀阀的位置己调到最小位置了,(我用扳手试了一下,逆时针拧不动了)。我以为人家调好了。图6我拍的压缩机全景有些远了,荣版没看请楚,压缩机一点儿沒结霜,白色的部分是包的空调扎带,压缩机机体白色是反的光。
发表于 2017-11-7 20:22:58 | 显示全部楼层
婧霖制冷 发表于 2017-11-7 19:58
非常感谢荣版主回帖,本人经常拜读荣版的帖子,知道膨胀阀不能乱调节,所以我也没敢动。这个膨胀阀的位置 ...

压缩机上没结霜那就好。先把膨胀阀上及周围的霜全部敲掉,用扳手吃紧膨胀阀调节杆的四方口,逆时针转不动,说明是已经开到最大了;顺时针转动才是关小,顺时针转不动时才是关到底了。顺时针关到底至逆时针开到底总共转了多少圈,然后旋转至中间圈数上即可。如果此时膨胀阀进口端的霜还不会融化,那就要关闭距膨胀阀两端最近的阀门,拆下膨胀阀进口螺帽里的滤网进行清洗。
处理好上述问题后,运行半小时至一小时后,再把当时的库温,低压压力,高压压力,制冷剂种类等情况详细报来再作分析和判断。注意温度和压力都要写明单位!!!并把蒸发器(冷风机)是否结霜,库房容积,压缩机功率等情况都一起报上来。
发表于 2017-11-8 16:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
很明显蒸发器霜没化过,手动强制化霜,把霜化了再来谈
发表于 2017-11-8 19:45:09 | 显示全部楼层
没有化霜的原因吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 00:50 , Processed in 0.089964 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表