空气能 接上地线启动就跳空开,什么原因?把地线去掉就可以正常运行,摸外机壳也不漏电,什么原因,本人对漏电不太懂,谢谢!
发表于 2017-11-7 18:03:23 | 显示全部楼层
“本人对漏电不太懂”     那你还不快找师傅修
 楼主| 发表于 2017-11-7 18:04:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
HAOMOUTAO 发表于 2017-11-7 18:03
“本人对漏电不太懂”     那你还不快找师傅修

我是搞维修的自学,有些不太懂啊,师傅帮帮忙!
发表于 2017-11-7 18:07:09 | 显示全部楼层
用摇表检查 电路对地阻值
发表于 2017-11-7 18:27:01 | 显示全部楼层
你把零线和保护地调换一下试试看。在插座内
发表于 2017-11-7 18:30:57 | 显示全部楼层
对对对,用摇表测如果绝缘电阻小于2M要当心了哈。
如果小于1M立刻停用为好。
发表于 2017-11-7 18:37:41 | 显示全部楼层
不太懂,就找 懂得人
发表于 2017-11-7 23:32:47 | 显示全部楼层
机器有漏电的地方
发表于 2017-11-8 00:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
零线和地线共电了
发表于 2017-11-8 10:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
至少也要拿电笔去试,外壳有漆摸不准,要是有胆量就摸铜管或其它金属直接外露的地方,看有没有惊喜!