32空调接10米连接管,效果差。。

[复制链接]
发表于 2017-11-7 16:10:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
天热时帮姨姐装32空调,10米管,装好后效果差。。然后把外机换成了42机,内机没换,效果要强一点,但是感觉还不是很制冷,也许管道长没有抽空的原因吧。。现在问问这样做有没有害处
发表于 2017-11-7 16:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
不抽真空,效果肯定不好!
发表于 2017-11-7 16:26:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管道太长  效果差很正常  不换大型号的空调无法完美解决
发表于 2017-11-7 17:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
挂机10米长连接管按说没事,直排空也应可以,问题是假如这连接管有弯瘪处,或是你直排空时顶空时间太短这问题可不就来了,然后10米长管需稍补点氟,补100来克差不多了。现在你用,42外机配32内机,冬天开制热热风杠杠的,问题是外机不容易进入化霜,有霜不会化这样连续开久了也是问题,另外外风机比较容易进入制热内盘高温保护停止的情况而有内机出风一会烫一会温吞的现象
发表于 2017-11-7 19:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
管道太长了,已经到了极限。
发表于 2017-11-7 20:34:59 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-11-7 17:00
挂机10米长连接管按说没事,直排空也应可以,问题是假如这连接管有弯瘪处,或是你直排空时顶空时间太短这问 ...

学习了,专家!!!
发表于 2017-11-7 21:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
一个杂牌空调26的,管道有7米多。效果都好的很。
发表于 2017-11-7 21:41:35 | 显示全部楼层
32内机配42的外机效果肯定不会太好。
发表于 2017-11-8 00:16:09 | 显示全部楼层
10米长,不是问题,问题是排空和补加氟!
发表于 2017-11-8 00:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
就是管道加长的排空或抽真空后要补一点制冷剂,可能排空不彻底吧,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 15:49 , Processed in 0.058331 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表