定频空调接15米管后效率要差多少?

[复制链接]
发表于 2017-11-6 22:51:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
试过做一批机,其中有10台左右管子超过30米的挂机,落差也不大,效果还真不咋滴。
所以做之前最好能与使用方沟通好。
发表于 2017-11-6 22:58:19 | 显示全部楼层
搞过50米的,事先说好了效果没有短管好....不过效果还是不错的,就是r22比较多..
发表于 2017-11-7 06:33:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加长管子最好要看制冷空间了,肯定制冷空间要小了,要不然肯定伤害空调。原机空调配的管子一般是考虑最好的(建议的空间,可以大一点的空间),随着管子加长制冷空间就要适当减小。
发表于 2017-11-7 11:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
加长10米的我做过,效果没什么影响
发表于 2017-11-7 15:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
没问题,就是要做回油弯,要不然压缩机油不容易回,容易卡缸
发表于 2017-11-7 16:03:10 | 显示全部楼层
很正常啊,差点是肯定的,但不会太多
发表于 2017-11-8 10:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
15楼说的回油弯,是怎么做的,能否画和图谢谢
发表于 2017-11-8 11:38:44 | 显示全部楼层
问题不大,效果相差不了多少。
发表于 2017-11-8 12:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
这点距离不成问题,但要补液
发表于 2017-11-8 12:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
问题不大,能做