电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5322|回复: 29

新换的压缩机加氟运行第二天过载保护

[复制链接]
发表于 2017-10-27 23:08:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅请问新换的压缩机刚开始正常。第二天不制冷了,压力为负压,回升不起来过载保护老动作跳掉。断电一会重新插电还是一样,然后断电一天左右。压缩机又能启动是脏堵堵了吗还是?什么情况会引起这种现象?如何解决请指教。谢谢
发表于 2017-10-27 23:20:28 | 显示全部楼层
可能是冰堵了。
发表于 2017-10-27 23:24:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
清洗管路         
发表于 2017-10-28 07:55:44 | 显示全部楼层
压缩
机为什么坏,拆压缩机的时候管路有制冷剂吗?
发表于 2017-10-28 07:59:33 | 显示全部楼层
原来的压缩机坏,很可能是蒸发器漏引起的,切开管路没有氟喷出,不能换压缩机!
发表于 2017-10-28 08:14:20 | 显示全部楼层
冰堵的可能性高.
发表于 2017-10-28 08:16:36 | 显示全部楼层
加氟量过多了,或者是压缩机的功率换小了。
发表于 2017-10-28 08:50:40 | 显示全部楼层
冰堵了
发表于 2017-10-28 11:32:34 | 显示全部楼层
应该是冰堵,重新抽空,加氟。
 楼主| 发表于 2017-10-28 11:51:07 来自手机 | 显示全部楼层
葛沽家电维修 发表于 2017-10-28 07:55
压缩
机为什么坏,拆压缩机的时候管路有制冷剂吗?

嗯是的。我拆开始一点氟都没有。没去管他。直接就换了。