请教漏电开关问题

[复制链接]
发表于 2017-10-25 21:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
760946756141302752.jpg 859356849404496088.jpg
这个用了近二年的漏电保护开关,最近总是会跳,原因估计是铜插发热所致(发现跳了马上拔下来摸铜插有些烫手),以为是插板老化了接触不良,就换了个新的,结果还跳,就把铜插两面都刮了一下,还是排除不了故障,请问有经验的师傅,这是什么问题?
发表于 2017-10-25 21:47:24 | 显示全部楼层
负载有漏电,查负载的电器吧。
发表于 2017-10-25 21:58:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
发现多数是漏电开关本身的问题。
发表于 2017-10-25 22:12:24 | 显示全部楼层
估计里面元件有问题了
发表于 2017-10-25 22:22:21 | 显示全部楼层
线序错了,也会跳
发表于 2017-10-25 22:37:42 | 显示全部楼层
换一个就好了
发表于 2017-10-25 22:49:09 | 显示全部楼层
换一个试试不就知道了
发表于 2017-10-25 23:41:18 | 显示全部楼层
你打里面看一下就知道了。就这么一个小东西有什么好搞的
发表于 2017-10-26 08:37:31 | 显示全部楼层
图1分明是私拉乱接,这个东西前面无装固定的漏电开关吗?这个东西是防过载用的,不是漏电开关。
发表于 2017-10-26 08:51:11 | 显示全部楼层
事关安全,换一个试试再说。
如果还是发热就要找出发热的原因:负载电流过大或插座接触电阻过大。