楼主: 惠志志

格力32雪种的机子加雪种加不进去

[复制链接]
发表于 2017-10-25 17:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加管火焊堵了差不多,内机里不会堵。
发表于 2017-10-25 21:57:23 | 显示全部楼层
惠志志 发表于 2017-10-25 15:39
刚刚发现内机盘管有漏点,放点洗洁拼命起泡!把内外机接好加雪种,未停机前把雪种收在主机,然后把大管松开 ...

那么粗的管子内机不会堵的。
发表于 2017-10-25 22:15:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-10-25 23:07:30 | 显示全部楼层
惠志志 发表于 2017-10-25 15:39
刚刚发现内机盘管有漏点,放点洗洁拼命起泡!把内外机接好加雪种,未停机前把雪种收在主机,然后把大管松开 ...

    你这样就判断内机堵,是欠敲的。应该再脱开小管,并在此处加压,看大管有气出不?同时也看看细阀接口此时是否有雪种冲出,再作结论
    系统堵了,回气的确会负压。但这个堵,它是有内堵外堵之分的,一步步查下吧。
 楼主| 发表于 2017-10-26 09:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-10-25 23:07
你这样就判断内机堵,是欠敲的。应该再脱开小管,并在此处加压,看大管有气出不?同时也看看细阀接口 ...

是的,松开细管有雪种冲出来的!会不会是32雪种遇水成冰呢?
发表于 2017-10-26 14:57:19 | 显示全部楼层
你这个抽真空方法还是第一次看见,应该把内机一起连通了再抽呀
发表于 2017-10-26 16:02:41 | 显示全部楼层
连上内机  重抽真空  定量加注
发表于 2017-10-26 17:59:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-27 05:32 编辑

兄弟,07年还没有32的冷媒


谁说没有?上世纪七十年代里就有了!把07年再向前推移到1970年!荣昌制冷
发表于 2017-10-26 18:12:53 | 显示全部楼层
看应该是变频的,可能是电子膨胀阀故障。
发表于 2017-10-26 18:25:42 | 显示全部楼层
32的机器缺氟会保护的F0,需抽真空定量加(连续三次内机报警)。冰堵的话高压管会不出气,前端加装个干燥过滤器试机运行10多个小时应该就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 13:27 , Processed in 0.057712 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表