接了个麦克维尔水冷试中央空调安装工程

[复制链接]
发表于 2017-10-24 21:35:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接了个2000平左右的水冷中央空调安装工程,空调外机有三台,属于模块机组,每台65000瓦制冷量,内机有33个,风机盘管都是用的其它品牌的,内机链接全部采用热镀锌钢管,就是这个外机水箱不知道用好大的合适,貌似这套机器以前没搬过来之前没用水箱,水箱应该接在回水管才对,看看各位有和高见讨论讨论,
IMG_20171022_142517.jpg
IMG_20171022_164143.jpg
IMG_20171022_174616.jpg

评分

参与人数 1威望 +2 幽默 +3 收起 理由
包子凡 + 2 + 3 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2017-10-24 22:43:34 | 显示全部楼层
回水用一台中央空调冷却
发表于 2017-10-24 23:05:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不锈钢水塔能装30桶水容积足够了,只是补水用而已,
发表于 2017-10-24 23:11:03 | 显示全部楼层
生意不错嘛
发表于 2017-10-24 23:14:03 | 显示全部楼层
有循环泵的,水系统这个水箱稍有点余量就可以了。
发表于 2017-10-25 08:16:46 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩
发表于 2017-10-25 08:17:38 | 显示全部楼层
又赚ー笔,恭喜发财
发表于 2017-10-25 09:21:06 | 显示全部楼层
看你的机组冷凝系统是风冷的,你说的那个水箱就是补水水箱,也就是补充冷冻水位的,水箱可采用1吨或1.5吨的家用不锈钢水箱即可,水箱出水管是与冷冻回水管相连,冷冻水总管最末端应装排空阀,排出冷冻水管中的空气,你的补水水箱就会及时补充冷冻水水位,冷冻水里的空气如果没有排空,将会导致冷冻水不能有效循环,导致部分风机盘管末端没效果或者效果差。

评分

参与人数 1威望 -1 幽默 +2 收起 理由
包子凡 -1 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2017-10-25 21:05:06 | 显示全部楼层
楼上说的甚是专业。相对冷媒多联机,风冷模块更简单些。保温做好。
发表于 2017-10-25 21:21:28 | 显示全部楼层
大兔哥 发表于 2017-10-25 09:21
看你的机组冷凝系统是风冷的,你说的那个水箱就是补水水箱,也就是补充冷冻水位的,水箱可采用1吨或1.5吨的 ...

失误错了.哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 11:27 , Processed in 0.070530 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表