电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 阿近

救命啊!关于海尔35变频空调加氟量

[复制链接]
发表于 2017-10-28 17:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一公斤左右
发表于 2017-10-28 21:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空定量加注1.05kg
发表于 2017-10-28 21:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
bm0214 发表于 2017-10-28 17:43
制冷加到0.3打制热再看看压力表

你说的是定频
 楼主| 发表于 2017-10-29 00:22:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-10-29 05:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
看环境温度吧,这是无氟变频空调,R410a制冷剂,以标准工况25°c条件下加氟压力7.5kg为标准,环境温度10°c以上,每下降1°c,加氟压力降低0.2kg。环境温度10°c以下时,每下降1°c,加氟压力降低0.1kg。凌晨5点爬起来给你回复,给个大赞哈

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
VIVO手机 + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2017-10-29 12:19:02 | 显示全部楼层
官网查参数不行吗?
 楼主| 发表于 2017-10-29 13:08:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-10-29 13:10:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-10-29 14:29:52 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2017-10-29 13:10
谢谢你能解答,但是空调压缩机制冷回气低压压力应为饱和压力的二分之一,因为气温的不同,你的解答误差有 ...

是啊,所以才要根据环境温度去加氟,假如你现在测得的环境温度12°c,那就是以25°c时的压力7.5kg为标准,减去温度差造成的压力降,就是现在加氟的压力。7.5-(25-12)*0.2=4.9, 4.9kg就是你现在加氟时测得的低压压力。
 楼主| 发表于 2017-10-29 14:58:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 13:17 , Processed in 0.060442 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表