R22变频空调制热压力疑惑

[复制链接]
发表于 2017-10-15 22:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    今天修一台32美的变频空调10年出厂的R22制冷剂,用户讲效果不好(内机过滤网脏),还没有1P的松下定频好。接上压力表试机,压力正常上升1.5MPA的样子内机吹风了,压力继续慢慢上升,2.0MPA是时候压力稳定运行了几分钟,过后开始升频,压力直接超过了我的2.5的表范围还在曾长估计至少都3.0MPA了。大管很烫手,小管温热。外机散热器结露也还是比较均匀。






            那么问题来了。这R22变频空调制热压力范围好像超出定频R22很多了?有没有相关参数可以参考呢?普通定频空调制热压力过高制热效果反而差。变频的好像不是这么回事。新手不咋转的过弯来。师傅们给说道说道吧。
发表于 2017-10-16 00:05:31 | 显示全部楼层
R22的压力都一样
发表于 2017-10-16 06:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷与制热压力是不一样的,不知道吗?感觉来看制冷剂有点偏多,最好打制冷,看压力和电流。
发表于 2017-10-16 09:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
像是制冷剂多了吧,超表了,换制冷检查一下,防止暴
发表于 2017-10-16 09:36:05 | 显示全部楼层
升频到3.0MP此时电流会是很大,可以量一下电流嘛,内机过滤网脏热风吹不出,压力当然会往上窜,换言之,内机通风正常后压力和电流自然会回到正常范围的。
发表于 2017-10-16 10:06:23 来自手机 | 显示全部楼层
压机不错,能打这么高
发表于 2017-10-16 16:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
我的理解是只要是R22的雪种,正常制冷时定频机低压是4到4.5公斤,高压是16到18公斤,一匹机一般都没有高压阀的,所以在制热模式时,低压阀就变成高压阀了,有16到18公斤压力,应该是正常的了
发表于 2017-10-16 23:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
要是内机不脏散热好,压力肯定没这么高,要不是氟加多了,就该洗内机了,不只是滤网。
发表于 2017-10-17 06:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
一般进空气了。把制冷剂全部放掉, 从新抽空定量加氟就能解决。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 17:32 , Processed in 0.062088 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表