请教一下关于冷暖空调压缩机控制线一起控制风扇的问题

[复制链接]
发表于 2017-10-14 23:44:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前段时间有一个不正规的按摩店在我这里买了三台一匹的二手冷暖空调!(由于这边是广东一般都是修制冷!制热空调很少修经验没有!)由于是晚上安装!还要加十几米管!急急忙忙以至于有一台少接了一根线(这台内机除了地线还有四根线!一根公共端零线!一根压缩机启动!一根风扇启动!一根四通阀启动!)由于凌晨两点多了!急急忙忙全部快完了才发现少了一根风扇启动线!包扎带也包好了!管子也固定好了!……一想少跟线怎么办啊!制热又不能取消!地线也没有接!后来干脆我就把压缩机的启动线直接并联接到了外机风扇启动脚!(现在制冷倒是一切正常!)不知道以后开制热会出现什么情况!麻烦各位师傅们跟小弟指点一二!感激不尽!
发表于 2017-10-14 23:57:16 | 显示全部楼层
把外机风扇并到压缩机上就行,内机要接压缩机的,不然继电器电流不够会烧风机继电器
发表于 2017-10-15 06:33:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
nah2011 发表于 2017-10-14 23:57
把外机风扇并到压缩机上就行,内机要接压缩机的,不然继电器电流不够会烧风机继电器

冬天怎么办?
发表于 2017-10-15 06:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
冬天化霜不行
发表于 2017-10-15 06:51:02 来自手机 | 显示全部楼层
可以这样的,只不过压缩机那一路电流大了,控制压缩机继电器的损坏几率加大
发表于 2017-10-15 08:06:09 | 显示全部楼层
制热化霜有点问题,能运转,说明线路问题不大
发表于 2017-10-15 10:33:34 | 显示全部楼层
应该说是外风扇电机接线并到压缩机控制线,而不是压缩机的启动线并联接到外机风扇启动脚,否则会烧断内机保险丝。
发表于 2017-10-15 12:00:31 | 显示全部楼层

广东冬天不是很冷没问题
发表于 2017-10-15 12:16:38 | 显示全部楼层
广东这边不是什么问题  北方就不行了  
发表于 2017-10-15 22:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
广东可以只考虑制冷,所以只接好压缩机线,再把外风机改接到压缩机上就行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 09:31 , Processed in 0.063555 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表