荣昌老师,麻烦你给讲解一下,制冷设备已经知道需要的压缩机制冷量,怎么匹配冷凝器,蒸发器,热力膨胀阀或着毛细管。它们之间用什么参数选配的
发表于 2017-10-13 06:00:23 | 显示全部楼层
真正学知识贴支持一下
 楼主| 发表于 2017-10-13 06:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是订单,怎么选配压机,蒸发器,冷凝器依据散热面积吗
IMG_20171012_133444.jpg
 楼主| 发表于 2017-10-13 06:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
图片上传后不清楚,工作室容积是100升,要求温度保持在+10---80度之间,降温速率1度/分钟,怎么配置
发表于 2017-10-13 06:41:34 | 显示全部楼层
精工电子 发表于 2017-10-13 06:12
图片上传后不清楚,工作室容积是100升,要求温度保持在+10---80度之间,降温速率1度/分钟,怎么配置

一般风冷式冷凝器的传热系数为20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃。
冷风机蒸发面积与制冷间面积之比为 1:1~1.8:1,冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1.5倍(冷凝器负荷系数)。
通俗一点说,压缩机的制冷量都会比实际蒸发器的传热量大30%~50%,这样就可以根据已知压缩机的制冷功率得出蒸发器的制冷量了。风冷式冷凝器的散热量与蒸发器成0.7~0.8:1,即0.7或0.8平方米的冷凝器配1平方米的蒸发器;一般会选择0.8:1,不会超过0.9:1的。
膨胀阀的选择是根据压缩机的制冷量而选择的,一般会按压缩机的匹数小1个数配膨胀阀。如压缩机的制冷功率为5P,膨胀阀选4#阀芯的就行了。
 楼主| 发表于 2017-10-13 11:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢荣昌老师的指导