美的空调通讯故障一例检修
故障现象:直流变频分体室内机显示E1 
思路及步骤: 
一:上门检测用户插座220V交流电压稳定,连接线无松动和脱落、零线和火线有无错位,无加长管线安装,初步排除用户电源供电及连接线造成的E1保护。 
二:上电2分钟内检测室外机L、N接线端子电压为220V,室内电源输出正常,检测零线N与通讯线S之间有直流2—24V波动电压,进一步排除室内机故障。确定故障点在室外机。若显示0V或24V固定不变的电压或低于5V以下的波动电压,则判断为内机板坏。 
三:通过观测外机板灯是否亮和闪烁判断5V电压是否正常,经仔细观测发现外机指示灯微暗,测量外机直流5V电压仅为3.5V,且稳压芯片发热严重。测量模块P、N直流300V输入电压稳定,初步判断为电源负载短路,将室外机负载依次排除,当拔除室外机直流风扇电机时, 5V电压恢复正常,故障点最终确定为室外机直流风扇电机P、N端电源短路引起外机5V电压下拉至3.5V,导致室外电脑板不能工作,内机与外机不能建立正常的通讯,最终显示E1室内外机通讯故障。 
处理措施:更换外机直流风扇电机,空调运行正常。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
微山美的售后 + 6 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2017-10-11 00:01:40 | 显示全部楼层
             谢谢分享
发表于 2017-10-11 00:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了,谢谢你的分享。
发表于 2017-10-11 00:05:34 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢你的分享。
发表于 2017-10-11 08:03:16 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
发表于 2017-10-11 08:05:21 | 显示全部楼层

学习了,谢谢你的分享。
发表于 2017-10-11 08:15:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主,无私分享
发表于 2017-10-11 08:50:27 | 显示全部楼层

学习了,谢谢你的分享。。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 09:56:07 | 显示全部楼层
OK!!!!
发表于 2017-10-11 11:14:06 | 显示全部楼层
醉酒真是维修界的一把剪刀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 09:32 , Processed in 0.066374 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表