RT809HSE编程器
查查外风机吧
发表于 2017-10-10 17:49:55 | 显示全部楼层
表示没有看懂,单冷机制热?
发表于 2017-10-10 17:52:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

压缩机保护时有热风出来
发表于 2017-10-10 18:22:15 来自手机 | 显示全部楼层
外风机电容查一下,
发表于 2017-10-10 21:16:56 | 显示全部楼层
1.外机是否通电    不通电检查内机
2 外机通电压缩机是否工作.通电检查压缩机有没有保护
3.压缩机工作.系统压力是否正常

发表于 2017-10-11 10:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
支持11#和14#楼师傅的意见
发表于 2017-10-11 13:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机热保护可      
发表于 2017-10-11 16:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
换向阀坏了
发表于 2017-10-11 17:02:36 | 显示全部楼层
单冷怎么会制热
发表于 2017-10-11 17:02:53 | 显示全部楼层
这是外机热保护了,你们可以试试停外风机,空调开一会,内机会不会有热风