半年来冰柜压缩机爱坏

[复制链接]
发表于 2017-10-7 19:59:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
半年來冰柜盘管交付给用户使用后竟有5个是压缩机坏的其中有一个冰柜才用了一个月左右,拉到店里发现该压缩机排气小,冷藏还可以在5度,冷冻却是15度,由于是熟人不加钱给他换了新压缩机。另外4个冰柜压机直接不转,有2个用户不愿加钱吵着退全款,剩下那2个用户还好点加了2张老毛就换了新压机。哎由于换的是新压缩机算下来白忙活了,费力不讨好不料压缩机那么爱坏!冰箱还好点只有一个是压缩机需返工的。冰柜我盘的都是8个的明管能正常停开机,只是盘管图个方便先走冷藏后走冷冻。是什么原因导致冰柜盘管后压缩机坏呢?
发表于 2017-10-7 20:20:43 | 显示全部楼层
你可能加毒药太多了吧
 楼主| 发表于 2017-10-7 20:31:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
陆良缘 发表于 2017-10-7 20:20
你可能加毒药太多了吧

你所指的毒药是"甲醇"吗?可我没加呀
发表于 2017-10-7 20:58:41 来自手机 | 显示全部楼层
冰柜盘管都先冷冻后冷藏,它的好处是温度控制较好,制冷剂蒸发容易完成,不易使液态制冷剂进入压缩机压缩。对压缩机有好处。控制好加注量。
发表于 2017-10-7 21:20:35 | 显示全部楼层
应该是加注的制冷剂不对(包括伪劣产品)累死的,另一原因应该是铝线电机。-----猜的,本人不搞制冷
发表于 2017-10-7 22:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
如果都是原机的压缩机,盘管后坏的几率较大,那就别找压缩机的原因了,还是找找自己的原因吧。
发表于 2017-10-7 22:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
冰柜盘管使用段时间后,坏压机的,一般是没补加冷冻油的原因。个人观点。
 楼主| 发表于 2017-10-9 16:48:49 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-10-7 22:06
如果都是原机的压缩机,盘管后坏的几率较大,那就别找压缩机的原因了,还是找找自己的原因吧。

国强版主那个坏的压缩机都是原机的。我修冰柜都不加甲醇的,能停开机,可原机压缩机还是烧了。会不会是盘管先走冷藏后冷冻引起的?会不会是在工艺口用空气打16个压连压缩机高低压管一起保压一夜引起的?
发表于 2017-10-9 16:50:52 | 显示全部楼层
木木华 发表于 2017-10-9 16:48
国强版主那个坏的压缩机都是原机的。我修冰柜都不加甲醇的,能停开机,可原机压缩机还是烧了。会不会是盘 ...

都盘管了,检查一下焊接口就行了,还保压干嘛?
 楼主| 发表于 2017-10-9 17:05:20 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-10-9 16:50
都盘管了,检查一下焊接口就行了,还保压干嘛?

可能版主误解了,修冰柜我先从工艺口打空气进去连压缩机一起保压一夜捡漏,第二天再盘管抽空加氟的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-4 02:26 , Processed in 0.061318 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表