查看: 3835|回复: 19

格力风管机制冷异常

[复制链接]
发表于 2017-10-7 16:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  格力直流变频风管送风式空调机FGR3.5Pd/C1Na(0),今年夏天的时候一共装了三台,在室内温度在高温天如33/34的时候,控制面板温度调的再怎么到低,甚至16度的时候出风口温度还是19/20度这样,整个房间温度根本下不来,而天气凉爽了室内温度在26度的时候,控制面板调到22度,出风口温度就能到12度,新装的机器,氟利昂和铜管压力都是正常的,出现这样的事情,请高手求解,问题出在哪里
发表于 2017-10-7 17:05:08 | 显示全部楼层
室外机散热“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”
发表于 2017-10-7 17:19:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调出风口温度是一个随环境温度变化数值,定频空调出风口温度更不是设置温度。
发表于 2017-10-7 17:24:19 | 显示全部楼层
内外机高差多少,参考一下压焓图分析分析。
 楼主| 发表于 2017-10-7 17:31:09 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-10-7 17:19
空调出风口温度是一个随环境温度变化数值,定频空调出风口温度更不是设置温度。

三个机器全是变频的,而且那段时间的的高温天气就一直开着空调,房间温度一直高 根本就下降不了
发表于 2017-10-7 17:42:05 | 显示全部楼层
很正常的,制冷量不够温度肯定下不来。
环境温度低,效果就出来了
 楼主| 发表于 2017-10-7 17:52:59 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-10-7 17:42
很正常的,制冷量不够温度肯定下不来。
环境温度低,效果就出来了

你所说的制冷量不够是什么意思啊
发表于 2017-10-7 19:50:00 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-10-8 23:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
外机散热不好或者是应该安制冷量更大的。
发表于 2017-10-8 23:29:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 10:48 , Processed in 0.060766 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表