楼主: aragorn110

空调加长管问题请教

[复制链接]
发表于 2017-9-30 08:16:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
liurongjian 发表于 2017-9-30 06:55
明显粗管小了,26左右的机器一般10个的,35左右的12个的,50-70最少16往上的,先换对管子再说吧。

我还没见过50的机子用16的……
发表于 2017-9-30 08:34:19 来自手机 | 显示全部楼层
估计接头是粗的后面套的细管焊上去的吧
发表于 2017-9-30 08:38:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
粗管用10有点小,正常应该是12的,但觉得这不是主要原因,可能系统还有问题。制冷效果怎么样?当地温度多少?
发表于 2017-9-30 10:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2017-9-30 06:55
明显粗管小了,26左右的机器一般10个的,35左右的12个的,50-70最少16往上的,先换对管子再说吧。

不要乱来,50机跟35机差不多,用12粗管。楼主发扬了初生牛犊不怕虎的精神,50机用10大粗管,已经不对了,你说用16的,胆小的都让你吓着了。
发表于 2017-9-30 10:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
aragorn110 发表于 2017-9-30 06:55
二次节流的可能性不大

二次节流很有可能,用10大管子跟外机是连不上的。
发表于 2017-9-30 12:26:18 来自手机 | 显示全部楼层
8楼说的很对,扩口后不知你是怎么接上的
发表于 2017-9-30 15:23:21 | 显示全部楼层
11704211 发表于 2017-9-30 08:16
我还没见过50的机子用16的……

美的50机16和6铜管
发表于 2017-9-30 15:32:13 | 显示全部楼层
11704211 发表于 2017-9-30 08:16
我还没见过50的机子用16的……

格力和美的老古董50,就有一部分是采用16的连接管,这没啥好奇怪的。
发表于 2017-9-30 16:01:01 | 显示全部楼层
管小了
用12的才对
发表于 2017-9-30 17:30:18 | 显示全部楼层
50的机子最起码用12做粗管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 14:12 , Processed in 0.055313 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表