格力风管送风式空调机组FG12/A2-N4(O)该机是5匹机吗?而装的压缩机却是3匹机头,而该机运行低压管一直结冰,内机风量正常;严重时蒸发器压缩机也结冰,低压运行压力0.4mp,加氟至0.45结冰更加严重。怀疑内堵了,放氟加过滤器、抽空、加氟,故障依旧,老师们指导故障原因?如何解决?
发表于 2017-9-28 22:36:51 来自手机 | 显示全部楼层
估计内机交换器涨了。
发表于 2017-9-28 22:38:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定量加氟能确定是否有堵,压机是原装机器的吗
 楼主| 发表于 2017-9-28 22:39:57 | 显示全部楼层
469392452 发表于 2017-9-28 22:38
定量加氟能确定是否有堵,压机是原装机器的吗

压缩机原装的,
 楼主| 发表于 2017-9-28 22:46:51 | 显示全部楼层
求高手指点
发表于 2017-9-28 23:00:13 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是内机蒸发器脏了,这个机器我淘宝网上查了一下说是3p,内机蒸发器脏了冷量散不走,所以回气管结冰,今年夏天遇到不下3台
Screenshot_2017-09-28-22-58-10.png
 楼主| 发表于 2017-9-28 23:08:17 | 显示全部楼层
121121, 发表于 2017-9-28 23:00
看看是不是内机蒸发器脏了,这个机器我淘宝网上查了一下说是3p,内机蒸发器脏了冷量散不走,所以回气管结冰 ...

内机蒸发器没脏,风量正常,
发表于 2017-9-28 23:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
内机蒸发器跟大管都结冰?在难道是堵?
发表于 2017-9-29 15:03:15 | 显示全部楼层
往往认为蒸发器不脏的,其实就是不重视简单问题。
发表于 2017-9-30 00:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
肯定没堵,不信把细管阀关小看看,堵了就比4个压低多了,大家都说内热交脏,不要认为你比所有人都励害。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 10:53 , Processed in 0.062665 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表