电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2332|回复: 10

求助大师,松下冷暖1.5匹系统问题

[复制链接]
发表于 2017-9-28 18:09:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台四年前买的松下冷暖刚安装前几年都可以正常用,直到今年制冷效果就变差了,初步判断过滤网和内外机此片都不脏,也没移过机,就雪种也正常,电流也4点几安,可是室内温度32,出风口去只有23.24波动,另外内外风速也大,                    请大家帮帮忙
发表于 2017-9-28 18:48:11 | 显示全部楼层
坐等高手回答,
发表于 2017-9-28 19:24:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
心病还得心病医。
 楼主| 发表于 2017-9-28 19:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
我个人觉得系统问题,问大师解答
发表于 2017-9-28 19:53:05 | 显示全部楼层
据某大湿所言其能在你这室温下,能把出风温度弄在13度,甚至还以下
发表于 2017-9-28 20:59:09 来自手机 | 显示全部楼层
做一次全面维护保养(包括各电器零部件),制冷性能就会恢复
发表于 2017-9-29 06:05:09 来自手机 | 显示全部楼层
空调器故障至少应该经过专业人员检测后才能确定,不应由用户说了算。假如这里那里都正常,就应当完全正常,现在它工作不正常,肯定就有那里不正常,只是检测手段不到位,在当地找个技术过硬的师傅就好。
发表于 2017-9-29 10:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
1.5匹才4点几安电流,压缩机肯定是低频运行,低频运行出风口是不怎么冷的,最简单的先换个室内环温吧,再者就是四通阀有没串气。
 楼主| 发表于 2017-10-5 18:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
已经解决了,最后没办法把雪种全放掉抽真空在在把雪种加到0.55现在就比之前好多了
发表于 2017-10-5 20:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
第一次听说制冷剂在机子里面还变值了的。有可能系统有问题哟。