发表于 2017-9-28 20:43:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-9-28 20:45 编辑
星华电器 发表于 2017-9-28 20:39
毛细管改短后一匹的机子可能只有小一匹的效果了!但是总比坏压缩机好!~矛盾啊!


空调同p数 不要轻易更改毛细管
以后 你就会明白
不服气,你可以亲自试验一下






发表于 2017-9-28 20:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管长短可以用制冷剂多少弥补,截毛细管增加寿命说法没依据,要想用的住,要保证散热量好,合适的加氟量,稳定的电压,压缩机润滑良好就行了
发表于 2017-9-28 21:01:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你那师傅就是豆腐,事情经不起推敲的。
发表于 2017-9-28 21:52:13 | 显示全部楼层
你自己认为怎样?不能全都相信人家的观点,要有自己的主见。
发表于 2017-9-29 05:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
星华电器 发表于 2017-9-28 20:39
毛细管改短后一匹的机子可能只有小一匹的效果了!但是总比坏压缩机好!~矛盾啊!

帐不是那样算,毛细管改短后系统高压降低,制冷时的最低温度会升高。意思就是说,小一匹机器能达到的温度,你这改短毛细管的一匹机器有可能永远达不到。
发表于 2017-9-30 19:26:35 | 显示全部楼层
老空调减短1/4毛细管是很科学的.空调用时间长了.系统运行阻力会变大些.散热能力下降些.那么就会造成系统压力升高.电流变大些.压缩机负担增加.虽然我们降低了一些制冷量.但对空调的使用寿命来说会延长不少.特别对五级能耗的机子是非常有别要的.
发表于 2017-9-30 19:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
该死的活不长。
发表于 2017-10-1 21:59:40 来自手机 | 显示全部楼层
SYC 发表于 2017-9-30 19:26
老空调减短1/4毛细管是很科学的.空调用时间长了.系统运行阻力会变大些.散热能力下降些.那么就会造成系统压 ...

那少加一点氟不是一样吗?
发表于 2017-10-2 22:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
SYC 发表于 2017-9-30 19:26
老空调减短1/4毛细管是很科学的.空调用时间长了.系统运行阻力会变大些.散热能力下降些.那么就会造成系统压 ...

系统运行阻力大的说法欠妥,阻力大,在那里变大,你不就想说毛细管,过滤器脏堵吗,那里有问题就修那里,按正常方法处理不是更好?都象你这样修一回去一段毛细管,这空调能修几回。
发表于 2017-10-3 00:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
前些天刚加过一台格力1匹的,很老了,外机散热刚清洗,回气不冷,测压力3.5左右,加了氟,外机直接不干了,放了又好了,所以说老师子毛细管多多少少是会变小一点的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 09:08 , Processed in 0.057273 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表