请教空调冲压捡漏的问题

[复制链接]
发表于 2017-9-28 10:43:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
在得知空调漏氟的情况下。怎么样冲压。打氮气好还是打制冷剂好。如果打氮气后,氮气和制冷剂能混合吗?检查出来漏点修好后,需要把气体放完在重新加制冷剂吗。有压的情况下是不是不能进行补漏。
发表于 2017-9-28 12:35:54 | 显示全部楼层
等楼下师傅解答~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-28 13:00:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
呵呵呵这问题问得。。。
挂压,N比F好;N和F不能混合使用;需要先放N后抽空再加F;这个可不一定,得看看这个是啥气啥压了。
回答完毕。这下子明白吗
发表于 2017-9-28 13:09:25 | 显示全部楼层
4楼解说的好。
发表于 2017-9-28 17:55:25 | 显示全部楼层
小白要小心点就可以了,放心吧其实也没那么容易整坏关键是注意安全。找到漏点后把氮气放了才能补漏,补完再打压,确认没漏了抽真空加制冷剂
发表于 2017-9-28 18:00:03 | 显示全部楼层
我想加上一句,出了事到下面不要来找我,不关我的事。我想把回复删除也删不了
发表于 2017-9-28 18:21:39 | 显示全部楼层
简单资料看看,稍微有点理论知识。