LG多联机关于充氟换压缩机的问题

[复制链接]
发表于 2017-9-27 12:54:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现在有一台多联机空调,因为之前没修过此类机型,想请教大家关于充氟和換压缩机的注意事项,因为涉及室外机还有一台辅机和主机有管子和信号线连到一起,这样的情况下怎么充氟和換压缩机,换压缩机的时候应注意什么,充氟是怎么充?辅机里的氟也要放掉吗?谁能详解一下,我给他发10元红包。
发表于 2017-9-27 13:13:47 | 显示全部楼层
没有金刚钻,不要揽瓷器活
发表于 2017-9-27 18:40:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
关了修机阀门,看看有检修空就方掉雪种。换压缩机,抽真空。加雪种。简单吧?
发表于 2017-9-27 20:50:24 来自手机 | 显示全部楼层
多联机维修系统制冷剂全部放掉,换完压机后抽真空4个小时定量加氟(主机跟子机铭牌上标的再加上系统管道追加的)
 楼主| 发表于 2017-9-28 08:30:55 来自手机 | 显示全部楼层
469392452 发表于 2017-9-27 20:50
多联机维修系统制冷剂全部放掉,换完压机后抽真空4个小时定量加氟(主机跟子机铭牌上标的再加上系统管道追 ...

主机和辅机都要放掉吗?加氟的时候是先加主机还是辅机?
发表于 2017-9-28 12:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
是的,他是同一个系统加一台就行了,因为410的制冷剂是两种不同成分的冷媒混合而成的所以设备漏氟或维修制冷系统的时候都要把制冷剂放完重新定量加