格力中央空调e3,时有时无

[复制链接]
发表于 2017-9-26 21:38:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位,师傅上门5次了,还是一样,开机正常制冷,大约半小时后e3停机,但是两分钟后e3自己跳掉,继续正常工作,之后一段时间又是出现e3,再正常,循环往复,师傅也没辙了,这次又说是低压开关顶针可能没到位,大家支支招吧,谢谢
 楼主| 发表于 2017-9-26 21:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
对了,压力值测过,正常
发表于 2017-9-26 21:55:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
E3是压缩机低压保护,就查低压保护相关电路。
发表于 2017-9-26 22:43:58 | 显示全部楼层
e3是系统低压保护,查相关电路。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
哈,空调佬 + 1 这个才是正解。

查看全部评分

发表于 2017-9-27 08:46:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果雪种压力正常的话,就把低压压力开关短接,观察看看,如果还出现问题,就沿着低压开关的线路找故障点吧
发表于 2017-9-27 18:25:20 | 显示全部楼层
楼主你还是在咱这里请个就近的坛友去帮查看下吧,包马到功成
 楼主| 发表于 2017-9-27 19:34:54 来自手机 | 显示全部楼层
我也是真醉了,师傅今天来了,重新插了一下低压保护开关,刚试机,问题照旧,还是运行一段时间后e3,两三分钟恢复正常,再一段时间又e3,另外刚才仔细看了一下,在e3恢复正常时,面板闪了一下e0,大家怎么看,现在师傅说直接叫格力换主板了,不知道是否有效。
发表于 2017-9-27 20:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
多联机的话压力传感器有问题也会那样,还有就是制冷剂不准,是传感器不是压力开关
发表于 2017-9-30 19:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
包内就听师傅的 过保就别听他的了  不是主板的问题
发表于 2017-9-30 19:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
包内就听师傅的 过保就别听他的了  不是主板的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 09:48 , Processed in 0.060886 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表