制冷很慢费电,看下正常吗?

[复制链接]
发表于 2017-10-3 08:23:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
便宜  没好货    安装没有搞好
发表于 2017-10-3 09:23:28 | 显示全部楼层
保温没有做好漏冷,效率低。
发表于 2017-10-3 09:35:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是哪个地方漏了哟,仔细检查一下吧。
发表于 2017-10-3 09:38:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-10-3 09:51:33 | 显示全部楼层
陶宝假货太多 发表于 2017-10-3 08:19
如图温度负17.3度  制冷老费劲 电费很高 膨胀阀我动过  之前本身也不好 制冷  8匹   dd60冷风机   库长7米 ...

国庆快乐!
先把膨胀阀恢复至中间位置,即出厂状态,这是必须的,只有这样反应出的工况才能分析和作出正确判断,否则无法判断!
已知库温-17.3度,此时的低压压力和高压压力呢(照片看不清)?
 楼主| 发表于 2017-10-3 12:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-10-3 09:51
国庆快乐!
先把膨胀阀恢复至中间位置,即出厂状态,这是必须的,只有这样反应出的工况才能分析和作出正 ...

老师  怎样调到中间位置
 楼主| 发表于 2017-10-3 12:12:02 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2017-10-3 09:38
找个好师傅修吧,验收标准,空库半小时内达到设计极限温度,比如你这个库是—25℃的极限温度。满库根据货品 ...

我觉得库板不行  不保温到负18度几分钟就降到负10度一下
发表于 2017-10-3 13:31:05 | 显示全部楼层
陶宝假货太多 发表于 2017-10-3 12:11
老师  怎样调到中间位置

膨胀阀开到最大到关到最小一共转了几圈,中间的圈数就是“中间位置”。
 楼主| 发表于 2017-10-3 22:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-10-3 13:31
膨胀阀开到最大到关到最小一共转了几圈,中间的圈数就是“中间位置”。

谢谢老师  明白了  这个风机估计不行  某宝的说多了都是泪  压缩机一套换了本省的完全人家高他们的几个档次  
发表于 2017-10-7 22:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
彭胀阀什么型号?正常-17.5已经很冻了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 08:56 , Processed in 0.056261 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表