查看: 6870|回复: 9

R417A可用R22代换吗?

[复制链接]
发表于 2017-9-26 14:30:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     如题,一宾馆商用空气能漏氟,铭牌标注R417A制冷剂本地没有这种卖。想用R22代换不知可行否?哪位同仁换过请指点,谢了
发表于 2017-9-26 14:47:23 | 显示全部楼层
用了你就撒不了手了
发表于 2017-9-26 15:15:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该可以,417的本人用22的补加过,(加氟当时未注意看)至今正常。
发表于 2017-9-26 18:30:31 | 显示全部楼层
R417A 能与现有的冷冻油互溶,适合典型的 R22 直接膨胀(DX)系统使用。它与 R22 的操作压力和效能十分接近,是代替 R22 的长远解决方案,而不需要对设备和系统进行改动,适用于各种使用 R22 的空调和冷冻机组。
发表于 2017-9-26 20:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
论坛有高手,看帖有收获,学习了。
发表于 2020-2-12 15:32:55 | 显示全部楼层
你好,我碰到的问题和你的帖子说的一样,请问你用r22代替了r417a了吗?效果怎样?
发表于 2021-6-24 19:48:54 来自手机 | 显示全部楼层
论坛有高手,看帖有收获,我也学习了。
发表于 2021-6-25 10:21:05 | 显示全部楼层
論壇高手如云。受益匪浅!
发表于 2021-6-25 16:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机标什么型号冷媒用什么型号
发表于 2021-9-11 17:55:35 | 显示全部楼层
如要替换,必须把R417A放光重新充注R22