查看: 3634|回复: 9

压缩空气冷干机故障,求助

[复制链接]
发表于 2017-9-25 21:40:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空气冷干机,可能这两天下雨湿度大、刚去看看趴窝了,高压保护、低压保护、过载保护,就三个指示灯全亮了,开机盖查看,好家伙跟冰箱一样、全封闭系统,R22制冷剂1P机,手动把蒸发器里的冷凝水全放了,断电送电没反应啊,沒办法下手,不知道从那里查起。请老师傅指点一下这是什么故障,该怎么处理。压缩机好坏还沒测过,手头沒表
IMG_20170925_212438.jpg
 楼主| 发表于 2017-9-25 21:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发压力1.1MPa,压缩空气压力0.73MPa
发表于 2017-9-25 23:19:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
此类机内漏居多。
 楼主| 发表于 2017-9-26 10:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
刚绕开主板、直接压缩机和冷凝风扇启动运行,运行十分钟、蒸发压力表0.47MPa左右、从蒸发器出来的低压保护器最高上限是0.4MPa、是不是表示系统制冷剂多了,回气压力高,要放掉一点。系统停机时回气管压力1.1MPa。运行时排气管烫,回气管冰
 楼主| 发表于 2017-9-26 10:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是,我压缩机接线跳开了,主板上高低压接线端子都拔掉了,可送电后主板还是报那三个故障,是不是可以判定主板坏了
IMG_20170926_102127.jpg
 楼主| 发表于 2017-9-26 15:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
搞定,板子坏了,其它正常
发表于 2017-9-26 22:38:28 | 显示全部楼层
你太有才了,这么难的也搞定了
 楼主| 发表于 2017-9-27 15:39:17 来自手机 | 显示全部楼层
我到现在也没搞懂主板坏在那里了,我绕开主板给风扇接到压力开关上,给压缩机加了个热保护,把开关机键换成十安空开,凑合能用,没技术含量。关键是老板没钱换板子,都找了些杂七杂八的东西凑合用
发表于 2017-10-1 21:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个一看系统就是正常的,呵呵,不要板子也一样用,
发表于 2017-10-2 07:44:12 来自手机 | 显示全部楼层
你这三个电路故障正常工作时应该都是连通的,你把它拨了当然会显示故障,而且高压保护和过流保护为了保障安全好多设计都是需要手动复位的,短接检查才是判断板子故障的正确方法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 08:56 , Processed in 0.064891 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表