查看: 4025|回复: 19

求各位大师支招,小弟不胜感激:美的中央空气能热水机组,整机不工作,

[复制链接]
发表于 2017-9-25 20:29:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此机仪表设定温度55℃,开机主板上数显PF 后变为48  外机(水泵)整机不工作,测量5V  12V 高低压检测开关,压缩机 排气,吸气,水箱,感温头, 正常,对比说明观察拨码,线路,没发现问题所在,调换相序也不行,不知这“PF”是不是故障代码,如果是代码可代码表上找不到相对应的故障源,请教大师们,这是哪里出了问题?
IMG_20170925_121056.jpg
IMG_20170925_121106.jpg
IMG_20170925_121117.jpg
 楼主| 发表于 2017-9-25 20:33:48 来自手机 | 显示全部楼层
此机型号KFXRS-38||
发表于 2017-9-25 21:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是开机马上就有 还是等一会才显示
发表于 2017-9-25 21:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
代码显示 电子锁未解锁
发表于 2017-9-25 21:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-25 23:03:48 来自手机 | 显示全部楼层
解码模块灯红灯吗
 楼主| 发表于 2017-9-26 08:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
XIEOL 发表于 2017-9-25 21:03
是开机马上就有 还是等一会才显示

通电就有,随后主板‘嗒’一声,类似继电器动作的声音,数显从PF  变为48.整机不工作
 楼主| 发表于 2017-9-26 08:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
115810308 发表于 2017-9-25 23:03
解码模块灯红灯吗

解码模块上常亮一个绿灯
发表于 2017-9-26 12:29:17 | 显示全部楼层
会不会是过/欠电压电流检测什么的出问题了呢
 楼主| 发表于 2017-9-26 17:05:31 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-9-26 12:29
会不会是过/欠电压电流检测什么的出问题了呢

不像吧!通电除了主板上,仪表有数显外,其他没'一点反应,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 07:36 , Processed in 0.064576 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表