一个40方的库。-17到-20要2个小时。里面有一排铁排没结霜。调了膨胀阀后结霜正常。降温一个小时左右。但是机组1/4结霜。膨胀阀调回又回到之前的情况。降温慢!怎么办
发表于 2017-9-23 20:35:50 来自手机 | 显示全部楼层
把压力参数报上来以及库温。
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:27:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不知道怎么看。用的是R22黑圈指在低压-25高压在32库温-18.6降不下去了。
发表于 2017-9-23 21:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
低压应该看 -0.01―1.8map,高压应该看0-3.8map
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:40:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-24 07:42 编辑

低压是0.1高压是1.1,现在我把低压调成0.04高压没变
11点调下了膨胀阀低压0.01高压1.1
冷机一晚上没停库温一直在-19.6下不去了。
发表于 2017-9-24 11:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
机器是什么机器  有一排不结霜不正常的