查看: 8229|回复: 20

有请美的高手及其他师傅进!美的风管机开制冷但机组却是在制热模式,咋这样啊?

[复制链接]
发表于 2017-9-21 23:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一家单位空调保养的活,全是美的空调,听他们说安装才两年多一点,现在出现两台机器开制冷却吹热风(内机面板显示制冷模式是17度,关机能听到四通阀释放发出的气流转换的泄压音,四通阀应该没有卡),一台是2匹的风管机,型号是KFR-50W-150T2..另一台是10匹的(两个5匹的一拖二机组)机器,外机有A系统和B系统两组制冷管路,用一块电脑板控制,同一外机B系统开制冷出现制热,A系统好的。和2匹的机器情形一样,乍回事?
IMG_20170914_144749.jpg
IMG_20170921_162518.jpg
 楼主| 发表于 2017-9-21 23:13:37 | 显示全部楼层
这是内机遥控接收板及面板
IMG_20170921_160838.jpg
IMG_20170921_161058.jpg
 楼主| 发表于 2017-9-21 23:14:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一拖二室外机
IMG_20170914_150451.jpg
IMG_20170914_150351.jpg
 楼主| 发表于 2017-9-21 23:15:33 | 显示全部楼层
有知道的师傅请回复哦,谢谢您们了
发表于 2017-9-21 23:32:07 | 显示全部楼层
查四通阀呀
看是电路故障还是系统故障
关机能听到换气声应该电路故障几率较大
发表于 2017-9-22 00:22:04 | 显示全部楼层
很简单,检查系统呀,四通阀等
发表于 2017-9-22 00:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
开机把四通阀断电看看不就行了吗
发表于 2017-9-22 05:39:15 | 显示全部楼层

量一下换向阀上是不是有220氟电压?如有电压应该控制系统问题,没有电压则是换向阀故障。
 楼主| 发表于 2017-9-22 07:56:36 | 显示全部楼层
四通阀有220V电压哦
发表于 2017-9-22 08:01:55 | 显示全部楼层
明显控制电路有问题,制冷模式三通阀不应该有电吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 07:29 , Processed in 0.064114 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表