楼主: 王子衡

一台218升冰柜盘管后温度零下13度不在下降求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-9-21 17:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一代天骄136 发表于 2017-9-21 17:12
再长时间工作,观察观察!

又运行了一些时间现在零下16度
发表于 2017-9-21 18:06:36 | 显示全部楼层
检测一下排气压力是1.2到1.5之间,如果没有这压差,温度是低不下来,,制冷慢
发表于 2017-9-21 18:14:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
干燥过滤器热么  要是热    就是毛细管短       3小时16度行了  可以了不慢
 楼主| 发表于 2017-9-21 18:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
现在零下17度,主要是1档都不停机,感觉真的毛细管短了吗,我在加一米试试。
发表于 2017-9-21 18:47:12 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器温度判断毛细管,长短及内劲,
发表于 2017-9-21 19:10:29 | 显示全部楼层
负13温度不够,最少-25左右,还是毛细管问题
发表于 2017-9-21 19:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个结果不太满意,但是如停开机正常就收工吧,
发表于 2017-9-21 19:59:43 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-9-21 19:59:50 | 显示全部楼层
南通信誉家电 发表于 2017-9-21 19:41
这个结果不太满意,但是如停开机正常就收工吧,

谢谢 我已经把毛细管加长了一米 实验中
发表于 2017-9-21 20:06:50 | 显示全部楼层
期待结果,看到底是什么问题。