楼主: 付诸东流

空调外机爆炸

  [复制链接]
发表于 2017-9-23 20:09:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我曾经发过一样的例子,压机接线柱接触不良导致接线柱温度升高炸裂的,也有可能质量问题!
发表于 2017-9-23 20:26:02 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机炸了。我遇到一个外机漏电的,拆开后发现压缩机有一个很大的裂痕。
发表于 2017-9-23 21:02:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电容可能性大,压机可能性小
发表于 2017-9-25 17:21:47 | 显示全部楼层
压缩机接线柱那边有可能爆裂的,俺也遇到过
发表于 2017-9-25 17:56:16 | 显示全部楼层
以前也遇到过,接线柱被炸断,半分钟时间内及时反应断电的话应该可以避免爆炸
发表于 2017-9-26 14:42:18 | 显示全部楼层
估计是压缩机接线柱掉了
 楼主| 发表于 2017-9-26 23:45:45 | 显示全部楼层
空调已更换压缩机,空气冲刷打压,两阀芯有微漏用生料带缠绕锁紧螺母抽真空40分钟保压20分正常后,加氟电子称称大约2100克与标注差不多,压力0.4MPa 出风口温度测试16度,至此维修完毕,在这谢谢各位师傅经验分享
发表于 2017-9-27 12:43:00 来自手机 | 显示全部楼层
18200979237 发表于 2017-9-21 12:50
刚接触空调就遇上炸机的,这以后会不会有心理阴影了

爆炸还是第二次听说,现在觉得有点可怕