发表于 2017-9-21 10:47:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
接负载情况下烧变压器,肯定是负载处有短路现像
发表于 2017-9-21 11:28:25 | 显示全部楼层
零点归航 发表于 2017-9-20 22:27
压敏都爆,市电高了吧

这个解释最合理,后级输出电压正常说明稳压电路没坏,可能是市电问题,压敏才会爆
发表于 2017-9-21 11:30:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
春法维修 发表于 2017-9-21 09:41
看了10几楼,才发现只有2个楼的师傅谈到供电问题,大多认为是负载或者电源本身,唉。。。

嗯,没错,先测量一下220供电是否正常才对,爆压敏电阻一般是超压导致的
发表于 2017-9-21 12:12:54 | 显示全部楼层
这又不是开关电源,就这屈指可数的四个二极管,两个电容,一个稳压块,还不能分分钟钟搞定?
发表于 2017-9-21 14:29:26 | 显示全部楼层
后级还有短路
 楼主| 发表于 2017-9-21 14:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
不接负载试用30分钟平安无事,变压器微热。刚刚送用户装机实战待察。
发表于 2017-9-21 14:49:51 | 显示全部楼层
北仑(佳顺电 发表于 2017-9-20 20:58
整流二极管4只4007好的,滤波电容25V2200UF因超出表的量程无法确定,总之在路测7805上一脚有12V,另一脚有4. ...

380了               
 楼主| 发表于 2017-9-21 14:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2017-9-21 14:49
380了

没有啦。。。。
发表于 2017-9-21 15:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
烧变压器一般是电压高了,负载短路不是这么坏的。
发表于 2017-9-21 15:39:22 | 显示全部楼层
炸成这样应该首先查下电源是不是高了,一般不会是次级问题,次级有问题不会烧成这样