查看: 4709|回复: 33

盘管制冷不好。新手求指导

[复制链接]
发表于 2017-9-20 18:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
316866916756011266.jpg 71990540818538595.jpg       接了个冰柜,盘管的,双压缩机,压缩机正常。我就分开盘了。原来是铁管,24米左右。我用6MM的铜管。盘8.5圈。也是24米左右。毛细管用了1.4米。测堵测漏正常后,就加氟了。可标准加氟量制冷就只能前3.5圈是起霜。后面只有点冷。回气管就微凉。我就只能加多点氟。边加边观察。但霜情况一直3.5圈不变化。等在加多一点。冰箱内霜就化了。回气管开始起霜。而且回气管的霜倒是挺不错的。几次加放。情况都如出一辙。而且箱体内温度一直都不理想。1个小时内部温度一直在零下2度。箱内壁是铁板上面刷油漆的。是不是导冷不够。额~!跟个图
 楼主| 发表于 2017-9-20 18:32:55 | 显示全部楼层
上次遇到过差不多的情况。是管路被我节省太多导致。这次可是按原来尺寸做出来。很头疼。不知道哪一环出了问题。求大神教教。
发表于 2017-9-20 18:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
论坛里讨论过很多次,不要用6mm管子盘管,既不省钱效果还不好,另外毛细管配的肯定也不合适。
发表于 2017-9-20 18:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
使用的压缩机什么型号?毛细管内径多少?
发表于 2017-9-20 18:53:04 | 显示全部楼层
毛细管肯定不对  
发表于 2017-9-20 18:54:12 | 显示全部楼层
内盘也花不了多少费用。。费力不讨好现在。还得返工。。
发表于 2017-9-20 19:16:00 来自手机 | 显示全部楼层
那个厂家生产冰柜毛细管用1.4米
发表于 2017-9-20 19:19:56 | 显示全部楼层
请阁下看一下原来的管子是多粗的应该是管子的粗细弄错了
发表于 2017-9-20 19:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管短了,2米到2米5,要看内径,我经常不论原管6个或8个的,一律用8个的,效果都很好,管孑上用6个的省点,你这样来回几下可能已超过。
发表于 2017-9-20 19:27:06 | 显示全部楼层
内径多粗的毛细管1.4M
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 04:52 , Processed in 0.064859 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表