查看: 8868|回复: 9

集成吊顶LED灯短路,跳闸。

[复制链接]
发表于 2017-9-19 19:47:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家里厨房集成吊顶的节能灯,在2015年用Led改装板替换,使用一直正常。前几天,灯亮着的时候,突然爆闪了一下,屋里的灯全灭了,电箱灯开关跳闸。经检查,Led灯板有一处铜箔烧断,灯驱动器元件烧坏,灯开关(随意贴遥控)烧坏。奇怪的是,灯板有4颗磁吸钉,其中有一颗与铁质灯体吸附处,有烧痕,似乎对地短路?
 楼主| 发表于 2017-9-19 19:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
抱歉,没写完。似乎有对地短路?但不知具体原因。
发表于 2017-9-19 20:05:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
万用表一测,什么问题找不到。
发表于 2017-9-19 21:05:59 | 显示全部楼层
找个师傅帮忙解决一下。
 楼主| 发表于 2017-9-20 09:27:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 红色发电机 于 2017-9-20 09:45 编辑

损坏的LED板

损坏的LED板
损坏的LED板     

驱动器内部烧坏

驱动器内部烧坏
驱动烧坏   
  

新买的板

新买的板
新买替换的板子驱动是一体的  

旧板修复

旧板修复

旧LED板子烧断了部分铜箔,接好后灯能亮。  


集成顶的灯

集成顶的灯
发表于 2017-9-20 09:56:33 | 显示全部楼层
估计是磁吸钉造成对地断路引起的。
 楼主| 发表于 2017-9-20 16:44:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 红色发电机 于 2017-9-20 16:49 编辑
cyh9ww 发表于 2017-9-20 09:56
估计是磁吸钉造成对地断路引起的。


万用表检测,LED灯板磁钉与电路并没有导通。个人分析,铝基板是导电的,灯板有4个固定磁钉的钻孔,LED驱动又不是隔离型的,基板绝缘处理不好,就有可能漏电短路。家里配电箱控制灯的空气开关,不经过漏电保护,所以漏电开关不会动作。以大家的经验,一般这种LED改装灯板的寿命有几年?
 楼主| 发表于 2018-5-28 13:04:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 红色发电机 于 2018-5-28 13:21 编辑

今年在网上购买一块LED灯板,其固定“磁钉”脚均粘有“贴纸”,并说明不可以撕掉。分析为“绝缘”目的,这样即使LED灯板和磁钉漏电,也不致对地通路。是个好方法!建议大家 ,安装LED灯板时,可以在磁钉底部贴上绝缘的“透明胶带”,让磁钉和吸附的金属灯座绝缘。
发表于 2018-5-28 15:57:02 | 显示全部楼层
散热好的话,还是很耐用的
发表于 2019-12-28 22:39:55 | 显示全部楼层
跳闸是对地短路了哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 13:11 , Processed in 0.080875 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表