RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-1-2 21:26
10P製冷量5.8KW配25MM的管(双翅片*130),长度=5800*0.86/0.29/10/10=172米,25MM配172米的最大热负载是1800 ...

非常高兴IKK 大师从新回来,老师172米最大热负荷是如何结算出来的?学生愚昧望老师指点一下。感谢
发表于 2018-1-20 20:34:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-21 05:36 编辑
1559126396 发表于 2018-1-19 10:57
非常高兴IKK 大师从新回来,老师172米最大热负荷是如何结算出来的?学生愚昧望老师指点一下。感谢


管路的最大热负载那是查图表比对来的,超过最大热负载也就是回气过热度过热,回气管路压损过大,过热当然会造成保护,压损过大会造成高压不足。
所以说不是一般说的,一定多长就要分流,而是系统设计时所需管路的规格(管径*长度),才能知道这个管路规格有无超过该规格的最大热负荷,超过就要分流,要分几路也是要先分看看,看分完之后的管径与长度有无再超过该分流之后的规格的最大热负荷,没有就OK,超过就重新再分流,直到不超过最大热负荷为止
发表于 2018-11-23 11:50:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-9-19 15:43
库温-18℃,采用铝排蒸发器,按库房底面积的两倍配置即可(即库房底面积X2)。库房蒸发器(排管)一般按3~5 ...

蒸发器(排管)应尽量平均分组,分组节流时,应与供液管呈“Y”形分支,以减少阻力和防止堵塞。
荣昌老师这个Y形分支请教一下您有没有举例图可以上传我们看一下的呢?感谢
发表于 2018-11-23 12:12:22 | 显示全部楼层
广州国艳制冷 发表于 2018-11-23 11:50
蒸发器(排管)应尽量平均分组,分组节流时,应与供液管呈“Y”形分支,以减少阻力和防止堵塞。
荣昌老师 ...

084935lfv5lzftmvvvatv7.png
发表于 2018-11-23 15:17:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-23 22:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
荣老说的简单易懂!论坛有大师在我们这些晚辈真的学到了太多东西了!
发表于 2020-10-21 16:08:59 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-9-19 15:43
库温-18℃,采用铝排蒸发器,按库房底面积的两倍配置即可(即库房底面积X2)。库房蒸发器(排管)一般按3~5 ...

荣老师:按这样的算法,假如使用φ32*150的二翅片铝排,每米表面积0.34平方米,可以打的最高高度是多少呀。是2.5至3米吗?  超过三米又怎么计算
发表于 2020-10-23 23:35:18 | 显示全部楼层
5匹全封闭活塞压缩机,带19铜管,库温为-1--3左右,能不能带250米的铜管?里面有冰,主要是保证冰不加快化。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 15:11 , Processed in 0.057661 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表