  天气凉了也清闲点了所以才有时间把一些维修技巧分享一下 高手请自觉飘过你会不代表其他师傅也会。
  上门检查一台刚移好的美的2匹挂机 开机制冷模式细管结霜告知顾客需要加氟 顾客说移机的维修师傅加了氟不行是堵了,既然这样谈好价格600包搞好 把顾客支开接上表瓶拔下四通阀火线来回怼到风机火线上来回几下立马就好了 但是压力偏高估计是上一位维修人员加多了氟,没关系顺便赚点氟回去强行制热打开表阀把氟打回钢瓶里面来回几下压力正常了收费走人。 为什么脏堵通过四通阀来回切换不用开系统就能搞好,通俗点就是堵点在毛细管  (因为这个是才2年的新机而且刚移机过肯定是师傅不小心让管道进了异物)让系统制热制冷剂反向流动让异物回到压缩机储液馆上的滤网内。对于系统堵塞的机子可以先这样搞如果不行再开系统。省事省钱 欢迎探讨
发表于 2017-9-19 12:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
好方法,抽空试一下。维修就要这种绝招。
发表于 2017-9-19 12:17:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好是好,但是损招儿,可惜了
发表于 2017-9-19 12:19:14 | 显示全部楼层
不过你这样还是有可能再次堵住,毕竟杂物东西还在里面,冬天制热,有可能出再次出问题。不过就是问题解决,不劳民,但客人伤财了,你进帐了。自家欢喜了。
 楼主| 发表于 2017-9-19 12:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2017-9-19 12:19
不过你这样还是有可能再次堵住,毕竟杂物东西还在里面,冬天制热,有可能出再次出问题。不过就是问题解决, ...

储液馆上有个滤网你不知道吗?只要到了那个地方就永远不可能跑的掉
发表于 2017-9-19 12:41:27 | 显示全部楼层
沸点升高 发表于 2017-9-19 12:37
储液馆上有个滤网你不知道吗?只要到了那个地方就永远不可能跑的掉

我知道,你再想想,储液罐上面的滤网能够过滤掉堵毛细管的东西,他只是被里面的消音纤维挂住了。
 楼主| 发表于 2017-9-19 12:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
可能会有你说的情况 但是几个月了没返修电话我认为就不会再发生了
发表于 2017-9-19 12:56:30 来自手机 | 显示全部楼层
多谢分享洛      
发表于 2017-9-19 15:00:11 | 显示全部楼层
好方法学习了,楼主不用理会强迫症的思维
发表于 2017-9-19 17:02:48 | 显示全部楼层
要不怎么说三分质量七分安装呢!移机时管口进入赃物!看情况确实如楼主所说,被气分滤网过滤了!也是个应急维修的办法!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 07:39 , Processed in 0.060748 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表