      今年7月的时候去维修一台35格力描述不制冷,上门检查压缩机无动静直接拆外机 一股热气从压缩机上冒出 当时只带了一个电容一把螺丝刀 先用水降温换上电容器试机非常好外机散热内机出风一切正常。收费走人去下一家挣钱去了一个多小时候顾客来电又跟以前一样 电话中得知顾客从网上百度得知一些可能原因后跟我唧唧歪歪的这是外行教内行一肚子火。
忙完后再次上门 这次带上电流表压力表 ,冷水降温接上两表 数据一切正常观察了10分钟 心想见鬼了,这时顾客说从33度降到29度就开始上升 顾客设定的是29度 此时刚好到了停机温度我还坐在外机上,发现外风机先停了压缩机还在继续工作 顿时一切都明白了 风机比压缩机先停机导致压缩机热保 差点误判压缩机死刑。知道问题就好办了 把外风机火线剪断接到压缩机火线上让两个好基友同步工作完美解决了故障,顾客竖起了大拇指
发表于 2017-9-18 10:53:58 来自手机 | 显示全部楼层
主板报废的节奏
发表于 2017-9-18 11:02:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这样子搞会把用户冻死的
发表于 2017-9-18 11:04:05 | 显示全部楼层
主板上的风机 继电器或电路上的问题
发表于 2017-9-18 12:07:43 | 显示全部楼层
是风机提前停还是风机是正常停机的,而是压机一直工作不会停?这样改的话就会不会插上电风机压机都一直在工作?
发表于 2017-9-18 12:16:21 | 显示全部楼层
典型的"头痛医头脚痛医脚”,不查原因就下手动手术。
发表于 2017-9-18 12:37:43 | 显示全部楼层
下次有问题就要换主板
发表于 2017-9-18 12:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
可能是有个检温出问题了
发表于 2017-9-18 13:02:29 | 显示全部楼层
高手在民间   
发表于 2017-9-18 13:38:29 | 显示全部楼层
这样接法也能用。