电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1943|回复: 10

国强版主有问题请教

[复制链接]
发表于 2017-9-17 12:58:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障一边制冷差经过检查4个压机,有一个没工作压机坏,买一个压机换上以后老是冰堵,感觉抽也抽不尽压机自排空,过滤器也接一个表抽真空感觉老是抽不完,麻烦国强版主给点建议
1505623756705..jpg
1505623726007..jpg
1505623697508..jpg
发表于 2017-9-17 13:55:33 | 显示全部楼层
漏了呗!!!!
发表于 2017-9-17 14:09:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换压缩机前不检漏吗?不检漏那就有得玩咯!~
发表于 2017-9-17 14:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
抽不完肯定有漏啊!
发表于 2017-9-17 14:30:02 | 显示全部楼层
这边抽,那边进,抽一年也抽不完,不会看看漏不。
 楼主| 发表于 2017-9-17 15:08:18 来自手机 | 显示全部楼层
看我只看得到 发表于 2017-9-17 13:55
漏了呗!!!!

没漏,堵了之前吹不通现在吹通了
 楼主| 发表于 2017-9-17 15:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
∑小潘潘♂ 发表于 2017-9-17 14:09
换压缩机前不检漏吗?不检漏那就有得玩咯!~

谢谢,提醒管堵死了,吹了很久才吹通
发表于 2017-9-17 15:21:08 | 显示全部楼层
如果原来不漏的话,压缩机坏了,割开系统的时候应该有很多制冷剂,换了压缩机也不会冰堵,难道换的二手压缩机?要么管道漏了。
 楼主| 发表于 2017-9-18 14:19:24 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-9-17 15:21
如果原来不漏的话,压缩机坏了,割开系统的时候应该有很多制冷剂,换了压缩机也不会冰堵,难道换的二手压缩 ...

处理好了,谢谢国强大哥,原机管路堵的太历害了吹了很久才通的.....
发表于 2017-9-21 21:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-9-17 15:21
如果原来不漏的话,压缩机坏了,割开系统的时候应该有很多制冷剂,换了压缩机也不会冰堵,难道换的二手压缩 ...

请问一下版主,象这种双系统或多系统的机子同一箱体,因为箱体温度低,系统管路处在低温下,抽空去湿的条件不利,冰堵的机会会不会因此而变大呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 04:51 , Processed in 0.065584 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表