请荣昌老师指点一下,

[复制链接]
发表于 2017-9-12 00:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 yeri 于 2017-9-12 01:12 编辑

有台大的低温冷柜, 原来是用R22的机头的, 后来维修人员换了个R404A的机头,之后发生漏冷媒, 我没看在新的机头加了R22的冷媒(有放完,抽空), 运行了一天, 发现温度下不了,, 换回R404A的冷媒了, 第一个问题, 这样对机头有何不良影响呢?第2.就是R404A冷媒加多了, 是不是要在高压端放液?第3.就是原来用R22的系统真的可以换成R404A的机头吗? 我发现3个漏点了, R404A的系统听说压力会偏高.是不是?

后来换上的机头

后来换上的机头

原来坏的机头

原来坏的机头
发表于 2017-9-12 06:15:20 | 显示全部楼层
1、先说说这两种制冷剂的饱和压力问题,的确,R404A制冷剂的饱和压力比R22制冷剂高,R404A的排气压力(高压压力)约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右。原系统是R22,改用R404A后由于压力的增高,系统承压不够,所以更容易产生泄漏。
2、不任何种制冷剂系统,如果制冷剂加多了,只要低压端不是处负压状态,都可以任意在高低压口进行排放。
3、压力高的压缩机错加注了压力低的制冷剂,后又改回来了,不会有多大不利的问题和影响的。
发表于 2017-9-12 06:46:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
版主精心解答应该帮这位师傅的大忙了!
 楼主| 发表于 2017-9-12 07:00:48 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-9-12 06:15
1、先说说这两种制冷剂的饱和压力问题,的确,R404A制冷剂的饱和压力比R22制冷剂高,R404A的排气压力(高压 ...

谢谢, 荣昌老师
 楼主| 发表于 2017-9-12 07:33:17 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-9-12 06:15
1、先说说这两种制冷剂的饱和压力问题,的确,R404A制冷剂的饱和压力比R22制冷剂高,R404A的排气压力(高压 ...

还有个问题就是R404发生漏冷媒后是不是要放完抽空, 再加?
发表于 2017-9-12 09:16:01 | 显示全部楼层
yeri 发表于 2017-9-12 07:33
还有个问题就是R404发生漏冷媒后是不是要放完抽空, 再加?

要处理系统的泄漏问题,系统肯定是需要放空进行的,又不是补加制冷剂,那就无需放空,直接补加就是了。
发表于 2017-9-12 09:48:20 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-9-12 06:15
1、先说说这两种制冷剂的饱和压力问题,的确,R404A制冷剂的饱和压力比R22制冷剂高,R404A的排气压力(高压 ...

由衷地感谢荣昌师傅的精彩讲解!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 10:03 , Processed in 0.064955 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表