   老师好!双极机我是第一次接触,心里没有底,换机安装抽真空后制冷速度慢!库老板说原来打半小时就能降到零下25度以上,现在打了1个40分钟才降到了零下18度,而且中间出现的问题是否正常!请老师们解答! 调试情况下加了R22氟22.7公斤一瓶 工作一小时40分后电流是22A 温度是零下18度,高压是11公斤 低压是3.5公斤 ,机体机身比较烫 手估计在60多度左右是否正常(还是库内温度没有下来)?库面积是在长宽高 5*3*2.3 膨胀阀用的是6冷镦,请问像这种情况问题出在哪里? 像这样的空库一般正常情况下打到零下25度真的只要半小时?(现在的天气)

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
发表于 2017-9-11 16:49:11 | 显示全部楼层
中冷没调好。。。。。。。
发表于 2017-9-11 17:15:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
首先你说加一瓶22.7,是净重吗?虽然压力表看不清楚,根据我接触的,基本差不多。低压有点高,高压有点低。你这是水冷机组。我的判断是制冷剂少了。还有就是膨胀阀是原机的吗?我初步计算膨胀阀应该在8冷吨,我个人意见仅供参考。
发表于 2017-9-11 17:43:50 | 显示全部楼层
所谓“双级”制冷压缩机,是指蒸发温度在-25度以下,压缩比在8以上的情况下采用的双级制冷压缩方式。它的压缩机可以是单机双级压缩机,也可以按压缩比例将低压级压缩机和高压级压缩机或多台低高压级压缩机组合成双级制冷系统。双级制冷压缩机的功率应按高压级的功率为准,不能以低压级的功率为准。
空库下半小时就能达到-25度及以下,这里存在:从多少温度开始?所处的环温是否相同?
R22制冷剂,库温-18度,此时的蒸发温度约为-23度,对应压力约为0.218MPa绝压=0.118MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失后,低压压力最多在0.1MPa(约合1kg)表压左右。而你现在的低压已经在3.5kg(约合0.35MPa),如果膨胀阀的调节杆没调动,仍是出厂状态,那就说明系统中的制冷剂加注过多了吧。问题是:按照系统制冷剂过多的逻辑,压缩机的机身就会处湿冲程状态,机身就会结霜,而不是“比较烫”。
首先检查膨胀阀的调节杆必须在中间位置上,以后也不得随便调动。
然后检查低压压力是否反应真实?压力表阀(压缩机的多用阀)是否开启(多用阀逆时针倒到底再顺转半圈)?压力表是否完好?别把二级吸气(高压级吸气,或称中间压力)压力当作一级(低压级)的吸气压力(低压压力)了。-18度的库温下哪有3.5kg的压力呢?双级制冷的高压压力是高压级压缩后的排气压力(即二级排出压力),这么高的环温下,高压11kg也太低了吧?图中显示的是水冷式冷凝器,冷凝温度应比冷却水的出水温度高4~6度左右,冷却水的进出口温差应调整在2~3度左右。
 楼主| 发表于 2017-9-12 17:42:45 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-9-11 17:43
所谓“双级”制冷压缩机,是指蒸发温度在-25度以下,压缩比在8以上的情况下采用的双级制冷压缩方式。它的压 ...

老师好!膨胀阀是在我之前已经有维修师傅换过,我接手时老压缩机的阀片活塞缸体已经多打的不像样了,阀片碎裂、缸壁拉伤才换的新机!空库半小时能到到-25度以上是库老板所说的在夏天环境温度30度以上的情况下!还有就是机身发烫不知道是氟加多的缘故还是其它缘故!氟不够温度更加下不去了呀!现在对这个机器心里越来越没底了!已经不知道从何下手了..
 楼主| 发表于 2017-9-12 17:47:36 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-9-11 17:15
首先你说加一瓶22.7,是净重吗?虽然压力表看不清楚,根据我接触的,基本差不多。低压有点高,高压有点低。 ...

朱老师好!膨胀阀是在我之前已经有维修师傅换过,我接手时老压缩机的阀片活塞缸体已经多打的不像样了,阀片碎裂、缸壁拉伤才换的新机!按你的意思是膨胀阀偏小,流量不够所以造成了低压过高的原因!
发表于 2017-9-12 18:57:07 | 显示全部楼层
扳手2001 发表于 2017-9-12 17:42
老师好!膨胀阀是在我之前已经有维修师傅换过,我接手时老压缩机的阀片活塞缸体已经多打的不像样了,阀片 ...

你根本就没按我需要了解的信息介绍出来!
空库下半小时就能达到-25度及以下,是从多少温度开始下降的?我不需要你提供什么30度以上的环温!
不任是谁换的膨胀阀,这次是你来维修,就必须了解膨胀阀的调节杆是否在中间位置上!!!
3.5kg的低压压力是否反应真实?压力表阀(压缩机的多用阀)是否开启(多用阀逆时针倒到底再顺转半圈)?压力表是否完好?是不是把二级吸气(高压级吸气,或称中间压力)压力当作一级(低压级)的吸气压力(低压压力)了。-18度的库温下哪有3.5kg的压力呢?
还有高压压力怎么那么低?水冷式冷凝器,冷凝温度应比冷却水的出水温度高4~6度左右,冷却水的进出口温差应调整在2~3度左右。
以上这些情况都要一一做好或者调整好,再把之后反应出的工况介绍出来,看看还有哪些需要再作处理的,进行下一步的分析判断。
膨胀阀偏小,节流量不够,还会造成低压过高???其他问题都先不要管!!!把上面我说的问题一一做好再说!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 10:04 , Processed in 0.062348 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表