楼主: wrt892

求助:海尔空调启动9秒即跳开室外机。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-9-12 20:30:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 wrt892 于 2017-9-12 20:32 编辑

谢谢yj9170、海信变频、潜学生朋友!冷暖机制热试了吗,---没试,我只希望能制冷就可以了。还有你的电流值怎么測出来的---我是用电流表测的,且测量了半个小时。强制启动下--也是9秒就跳开室 外压缩机和风扇。
管温传感器或者室外电流过大----室外电流应算正常啊,管温传感器应也算正常,因为接收板上显示的设定温度和环境温度正确啊.
发表于 2018-5-16 15:20:04 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况 求解
发表于 2018-5-16 18:21:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
单独给外机加电试试  看看电流是不是递增 ,如果电流递增 清洗换热器或更换电容试试,如果外机没有问题 直接换内机板就行了 ,如果修电脑版 ,太耗时间了
发表于 2018-5-16 18:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
只要电流在范围内,更换传感器试试
发表于 2018-5-19 20:55:36 | 显示全部楼层
wrt892 发表于 2017-9-12 20:30
谢谢yj9170、海信变频、潜学生朋友!冷暖机制热试了吗,---没试,我只希望能制冷就可以了。还有你的电流值 ...

接收板上显示的温度体现不了管温传感器的好坏。
发表于 2018-5-20 22:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
定速空调的主板很好修吧,我自学空调电控板就看了一本书,有黑电维修基础定速空调主板变频空调主板芯片级维修都不是难事