楼主: 茂海

求助……请师傅打救我台“三菱电机MSZ-YD18ⅤA空调”万分感谢!!!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-9-12 23:08:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
北方的雪人 发表于 2017-9-11 21:21
是不是外机膨胀阀时不时打不开,效果不好的时候看看外机细管结霜不,压力如何。

正如你所言,外机细管没有结霜现像,就是外机的继电器时不时的‘’咔嚓‘’在动作,压缩机运转两至三分钟又‘’咔嚓‘’就停机跳开了,如此情况很反反复复,有时也会一直停着,就吹风扇而已。

压力未测,用R410A冷媒的。

发表于 2017-9-13 08:30:52 | 显示全部楼层
换个内机管温看看
 楼主| 发表于 2017-9-13 09:25:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xuexiaobing 发表于 2017-9-13 08:30
换个内机管温看看

我看了……内机是双管温的。
发表于 2017-9-13 16:11:07 | 显示全部楼层
茂海 发表于 2017-9-12 22:56
空调前段时间还可以开关多次以后,断断续续的勉强一般凉意的工作,现在基本上不行了,就风扇一台,有时, ...

总的来说你的空调电控板没坏,是外围零件有故障,具体还是要在现埸看了才能确定。
 楼主| 发表于 2017-9-14 15:35:55 来自手机 | 显示全部楼层
京山山 发表于 2017-9-13 16:11
总的来说你的空调电控板没坏,是外围零件有故障,具体还是要在现埸看了才能确定。

今日天气炎热,上午开机、又是‘’电风扇‘’,现在中午,热得我实在受不了,一开机、居然‘’寒风阵阵‘’了的,这些天以来,空调头一次‘’恢复了元气‘’!

晕……真的教人哭笑不得!

经过这些天的仔细观察,如拨开插头(断电)久了的话,重新插电用遥控器开启空调时,内机‘’嘟‘’的一声后、导风叶、探温头开始转动,进入工作状态;同时,外机则是不动的、风扇也不动,约一分钟时间,听到外机继电器‘’咔嚓‘’的动作声响起,再过约一分钟的时间,外机又是‘’咔嚓‘’的一声后,外机风扇缓缓转起来。(今日上午观察的状态)

到了下午,因为上午未拨空调电源插头,我随手一按遥控健开关,空调即时启动了,室外机也就‘’咔嚓‘’动作之后,外机风扇即时转动,同时,听到了久违的压缩机‘’嘶嘶‘’声响起来,我心大喜,转身行入屋内,顿时就感受到了‘’R410A‘’的淫威!

呵呵……‘’R410A‘’冷媒同‘’R22‘’或‘’R32‘’较量的话,‘’R410A’’冷媒果然名不虚传!(特别是冬天的制暖能力)

现在房间里寒意逼人……看了看,方知遥控器上设置的是16度,就不知这次以后,这空调可以正常工作多久?
 楼主| 发表于 2017-9-14 16:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
京山山 发表于 2017-9-13 16:11
总的来说你的空调电控板没坏,是外围零件有故障,具体还是要在现埸看了才能确定。

师傅高人……谢谢你的宝贵意见!

上次更换原装‘’扁平电缆‘’时,在打开‘’室外机接线盒‘’
时,往上斜看、见到了外机的部分电板,电板下面是密密麻麻的电子零件,其间,也见到有不少的尘埃尘团包裹着电板的电子零件……请问师傅,会是这方面的原因吗?(潮湿环境导致的短路或导电串电)

另外,这四芯电缆(2平方)在安装时,我发现其中有一或二芯线的表皮有少少的‘’暗伤‘’(环切电缆剥离黑皮时界纸刀刀锋伤了少少的),不至于看得见铜钱,因为内机已穿线装好的原因,这徦疵我就不返工重做了,为安全起见,我用胶布包裹了一遍。而且,电缆所有插脚,我都用焊锡加工过,请问,会是这方面原因所致吗?(但空调现状又不再报障‘’通讯故障‘’)

而且,为了彻底导绝以前所报的‘’通讯故障‘’或‘’通讯干扰‘’,我在外机电盒上的外盖子作了‘’技术处理‘’,外盖子的里面镶有一块金属面板作屏蔽信号电波的,我在此基础上加了锡纸作屏蔽。

这满脑子的东西……全拜这空调所赐,折腾得我好晕了的。





发表于 2017-9-14 19:54:57 | 显示全部楼层
做得太专业了,这是电平信号,不用屏闭,出现信号故障是线的绝缘不良造成,你的可能是电控板有尘造成也说不定,拆下用酒精清洗试下
发表于 2017-9-14 20:10:41 | 显示全部楼层
不知楼主这台空调外机是用毛细管节流还是电子膨胀阀节流
 楼主| 发表于 2017-9-14 20:19:22 来自手机 | 显示全部楼层
京山山 发表于 2017-9-14 19:54
做得太专业了,这是电平信号,不用屏闭,出现信号故障是线的绝缘不良造成,你的可能是电控板有尘造成也说不 ...

谢谢师傅高见……今日中午至现在,空调都一直开着,房间(约为四十平方)里面‘’天冷地冻‘’的,就不知,这样的‘’正常工作‘’状态能有多久?

改天借回‘’高脚梯‘’(约为二米高),做好安全措施,打开外机壳拿出电板清理一下看看什么情况。再顺着电板电线往下查至压缩机,看看是不是6年多的满负荷工作(我空调夏天冬天几乎不停的)……是不是有电线让压缩机的铜管(震动)给磨穿了造成的‘’怪现像‘’,又或者是电板的尘埃尘团潮湿导电串电影响的结果。
 楼主| 发表于 2017-9-14 20:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
joemasen 发表于 2017-9-14 20:10
不知楼主这台空调外机是用毛细管节流还是电子膨胀阀节流

你意思是外机‘’四通阀‘’或‘’电子膨胀阀‘’出了问题所致?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 07:38 , Processed in 0.059235 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表