电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2685|回复: 1

膨胀阀这样挂霜正常吗

[复制链接]
发表于 2017-9-9 11:37:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,小弟今天接修一台冷库原始故障是人为不小心把冷凝器接头外碰破裂,重新焊接抽空加氟调试中,现在开机1个小时了,库温在-11就降不下去了,表压如图片,帮忙看看会是哪些地方还有问题,谢谢!
2017-09-09_11.35.54.jpg
2017-09-09_11.36.24.jpg
20170908_213650.jpg
发表于 2017-9-9 12:07:07 | 显示全部楼层
膨胀阀整个都结了霜,这肯定是不正常的。不是开启度过小,就是进口滤网堵塞了。伞形阀盖是绝对不能结霜的。应首先检查膨胀阀的调节杆是否处中间位置上?要保持出厂状态调整在中间位置上。如果是堵塞,处理后待运转半小时后再根据反应出的工况分析判断系统的其它情况。
低压表看不清楚。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 10:02 , Processed in 0.048794 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表